| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как временно удержать аварийную балку

Как временно удержать аварийную балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2015, 16:36 #1
Как временно удержать аварийную балку
Арматурщик
 
всю жизнь учусь
 
Северный тупик
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 39

На техэтаже, что выше 9-го этажа (в жилом доме) нашли треснувшую ж/б перемычку (одну из двух сеч.250х230х1600) на которой лежат ребристые плиты покрытия 1,5х6.
Можно ли подвести временную металлоконструкцию для удержания перемычки в стабильно-аварийном состоянии?
Порекомендуйте конструктив временного удержания.
Это позволит, найти проектировщиков, кто из них согласится обследовать и разработать проект усиления или замены перемычки+сметы, потом найти деньги в бюджете, заключить договор с проектировщиком, потом найти строителей, если больше 100тыщ, то устроить электронный аукцион и т.п.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1080471 авария.JPG
Просмотров: 263
Размер:	38.0 Кб
ID:	149246  


Последний раз редактировалось Арматурщик, 07.05.2015 в 02:31. Причина: не правильное название темы
Просмотров: 3954
 
Непрочитано 06.05.2015, 16:47
#2
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Можно ли подвести временную металлоконструкцию для удержания перемычки в стабильно-аварийном состоянии?
Нужно!
Цитата:
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Порекомендуйте конструктив временного удержания.
Конструктив нужно разрабатывать исходя из того, на что будете опирать металлоконструкцию. Определитесь с возможными точками опоры и из этого определяйте конструктив.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 12:16
#3
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Вопрос что под проемом в низу, можно ли установить стойку? если есть стена внизу, то вообще проще заложить проем, если он конечно не нужен. А так тут два вопроса: есть с низу опора, и нужен ли этот проем.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 13:56
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Можно ли подвести временную металлоконструкцию для удержания перемычки в стабильно-аварийном состоянии?
Порекомендуйте конструктив временного удержания.
стойка по центру перегрузит нижерасположенное перекрытие
на анкера (на хорошие анкера) пришпилить к колоннам стальные пластины. к ним приварить опорные столики. на столики можно опирать подкосы к центральной части аварийной балки. либо если столики сделать в вехней части колонн - можно стальную балку на них положить по мощнее, и между ней и перемычкой клинья воткнуть.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 07.05.2015, 14:09
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


рядом с перемычкой на опоре места не осталось? что бы положить еще одну балочку
An2 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 14:15
#6
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
стойка по центру перегрузит нижерасположенное перекрытие
Чтоб это утверждать необходим расчет. Может быть и не перегрузит, может быть имеется возможность перекрытие усилить.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
на анкера (на хорошие анкера) пришпилить к колоннам стальные пластины. к ним приварить опорные столики. на столики можно опирать подкосы к центральной части аварийной балки. либо если столики сделать в вехней части колонн - можно стальную балку на них положить по мощнее, и между ней и перемычкой клинья воткнуть.
Как сложно. И опять же. Нужно считать, не перегрузим ли мы колонны.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 14:18
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Чтоб это утверждать необходим расчет.
ну нормальное перекрытие рассчитано на нагрузку на него, а не "на него + верхнее аварийное перекрытие + нагрузка на него тоже"
Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
И опять же. Нужно считать, не перегрузим ли мы колонны.
вертикалка на колонны не изменится. колонна по проекту несёт перекрытие и нагрузку на него. передав эту нагрузку с "головы" на нижнюю часть - добавим только эксцентриситет
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 07.05.2015, 14:27
#8
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ну нормальное перекрытие рассчитано на нагрузку на него, а не "на него + верхнее аварийное перекрытие + нагрузка на него тоже"
На период ремонта балки перекрытие можно разгрузить от полезной нагрузки, можно по нему бросить какую-нибудь балочку для перераспределения нагрузки на большую площадь и т.п. На покрытии, опять же летом снега нет. Учитывая это, я бы в первую очередь рассматривал варианты с опиранием подпирающей конструкции на перекрытие.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 14:30
#9
Арматурщик

всю жизнь учусь
 
Регистрация: 08.11.2013
Северный тупик
Сообщений: 39


Пол техэтажа засыпан керамзитом под ним ж/б перекрытие из "пустотных плит".
Данный проём расположен поперёк над коридором.
Убрать керамзит между колонн из кирпича, положить 2 швеллера №22 коробочкой, под место излома подвести такую же коробочку из швеллеров и установит 2-е вертикальные стойки прямо к 2-м кирпичным столбам из швеллера №16. Внутри раму раскрепить укосоми под место излома. ТАК пойдёт?
Арматурщик вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 14:32
#10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Пол техэтажа засыпан керамзитом под ним ж/б перекрытие из "пустотных плит".
Данный проём расположен поперёк над коридором.
Убрать керамзит между колонн из кирпича, положить 2 швеллера №22 коробочкой, под место излома подвести такую же коробочку из швеллеров и установит 2-е вертикальные стойки прямо к 2-м кирпичным столбам из швеллера №16. Внутри раму раскрепить укосоми под место излома. ТАК пойдёт?
можно и так
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 07.05.2015, 14:33
#11
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Арматурщик, Вполне разумное решение при подтверждении расчетом.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 14:48
#12
Арматурщик

всю жизнь учусь
 
Регистрация: 08.11.2013
Северный тупик
Сообщений: 39


Согласен. Сечения швеллеров завышены. Пусть проектировщики считают, моя задача чтобы сейчас не рухнуло.
Арматурщик вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 15:12
#13
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Пусть проектировщики считают, моя задача чтобы сейчас не рухнуло.
Именно для этого проектировщик и должен просчитать перекрытие, на которое Вы планируете опираться.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 15:27
#14
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Жесть!

А кто виноват?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 15:33
#15
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Есть, кстати, еще ряд вариантов усиления. Например, вывесить плиты на металлическую балку, идущую над покрытием и опирающуюся на ребра соседних плит. Но принимать решение должен проектировщик на основании сделанного расчета.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 12:52
#16
Кучер


 
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Пол техэтажа засыпан керамзитом под ним ж/б перекрытие из "пустотных плит".
Данный проём расположен поперёк над коридором.
Убрать керамзит между колонн из кирпича, положить 2 швеллера №22 коробочкой, под место излома подвести такую же коробочку из швеллеров и установит 2-е вертикальные стойки прямо к 2-м кирпичным столбам из швеллера №16. Внутри раму раскрепить укосоми под место излома. ТАК пойдёт?
Нормально, только может лучше двутавр взять или из швеллеров сделать двутавр, чтобы стойки и раскосы опирались не на полки швеллеров, а на стенку двутавра.
Кучер вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 04:09
#17
уиэп

гип
 
Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153


Всё принял к сведенью. Спасибо Всем за участие, советы!
уиэп вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как временно удержать аварийную балку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32