| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.08.2018, 15:19 | #1 | |
Как спроектировать литые опоры под больше пролетную ферму?
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 2087
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Суда по постановке вопроса вы, топикстартер, вчерашний студент, которому менагеры выдали задание ("Ты же инженер! дерзай!"). Если неправ - поправь
А по сути вопроса - в принципе это простой шарнирный узел. Его можно вполне сделать (и часто делают) сварным. Учитывая большие значения нагрузок при расчете нужно учитывать вещи, которые для привычных зданий кажутся незначительными и часто игнорируются (например мелкие эксцентриситеты, концентраторы напряжений, усилия поперек шарнира и т.д.). Заводы сделать могут все, но суть в том где они и будет ли с ними сотрудничать заказчик. Это сразу нужно учитывать при проектировании. Литье - часто недоступная вещь даже для больших заводов МК. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.08.2018 в 17:09. |
|||
|
||||
Был у нас один веселый проект, запроектированный сумрачным германским гением... Так вот там для фермы из труб были литые узлы , прям как у Вас точь в точь. Когда пришло время переходить от веселых картинок к реальным чертежам выяснилось, что стоимость таких отливок чуть ли не в разы повышает стоимость всей фермы, в итоге запилили фермы из сварных двутавров и коробок. Если Вам так уж приглянулись фермы именно из труб, то делайти узлы из врезных фасонок по типу "Два креста по середине болтики" а потом узлы закрывайте декоративными кожухами из жести.
Вот так примерно:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я понимаю, что можно опорные узлы решить сварными. Но эстетики ни какой не будет. Хотя конечно если литье слишком дорогое, то придется делать сварные опоры и обшивать листом. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Цитата:
Ума не приложу как это сделать. ----- добавлено через ~22 ч. ----- А вообще в РФ какие заводы занимаются подобным литьем? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Помогите найти чертежи по шифру 100/2 - опоры треугольного сечения | ukrbetonstroy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2014 12:28 |
Стальные многогранные опоры ВЛИ-0,4кВ. Есть ли опыт использования\приобретения\изготовления? | unton | Электроснабжение | 1 | 27.05.2013 09:40 |
Расчет граненной опоры | BronzeCrab | Металлические конструкции | 26 | 15.02.2013 20:14 |
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! | Андрей2202 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 11.12.2012 16:26 |