| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки

Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2015, 16:40 #1
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,625

Добрый день.

г. Оленегорск.
Здание бассейна со спортзалами. Стадия ПД.
Сам бассейн в левой части стоит на сваях-стойках в скале. Однако каркас здания решил посадить на столбчатые фундаменты из-за экономии и для успешного прохождения сметной экспертизы.

Геология
ИГЭ1 - t IV Насыпные грунты: пески коричневые разнозернистые с дресвой, со щебнем до 5-7%, сезонно-мерзлые
Расчётное сопротивление R=100 кПа, Глубина до 1 м.
ИГЭ2 - g III Супеси песчанистые твердые коричневые со щебнем, дресвой до 30-40%, с крупными глыбами до 5-10% магматических пород
Глубина до 3-4 м.
Число пластичности Ip=0,05; Прир. влажность W=0,12; коэф. пористости e=0,315; Показатели консистенции Il=-0,44; показатели прочности фи=30 градусов, с=21 кПа; Модель деформации 24 МПа.
ИГЭ3 - Плагиограниты и гнейсодиориты светло-серые, мелкозернистые, массивные, невыветрелые, слаботрещиноватые
Предел прочности на одноосное сжатие Rc=160 МПа.

Рельеф - сопка с уклоном направо.
На глубине 3-4 м расположена скала. При этом есть уклон скалы также около 1 м высоты на длину здания 48 м.
Из-за уклона соседние здания по словам службы заказчика медленно сдвигаются-сползают по склону вниз. Видимо более менее равномерно, так как кроме факта сползания ничего не добавили и примеров обрушений не привели.
Разумеется это слухи, а не хотелки. В ТЗ требование соблюсти мероприятия против сползания не указано !

Вопросы:
1) Имею ли я право сам в данной геологии назначить мероприятия против сползания здания ?
Или же я обязан игнорировать возможность сползания ?
2) Подскажите нормативные требования требующие учитывать и исключать сползание зданий по склону.
3) (Может быть криворуко) назначил мероприятия против сползания - устройство наклонных свай из концов фундаментных балок в специальные упорчики заделываемые в скалу.
Данное решение крайне опасно жёсткостью упоров. При сползании наклонной сваи-балки здание будет разрушено.
Однако альтернативы я не нашёл.
Правильно ли я назначил мероприятие ? Какие альтернативы ещё можно придумать, с учётом что я начинающий КЖ почти без опыта КЖ0.
4) Правильно ли я конструктивно понимаю такую наклонную балку-сваю как защемление в фундаментой балке и шарнир на упоре ?
5) Велик риск сползания сваи с упора, что приведёт к разрушению здания. Сползшая балка даст части здания сползать, в то время как другая часть здания будет жёстко опёрта в скалу. Стены треснут, фермы упадут и т.д.
Как можно уменьшить риск ?
6) Как оптимальней расположить наклонные сваи-балки и упоры ? Может быть через один фундамент ? Но это рискованней...
7) Мероприятие приводит к значительному удорожанию не только из-за самих свай и упоров, но и из-за необходимости в фундаментных балках. Решением добавляются примерно 60-70% фундаментных балок внутри здания, там где нет вышележащих стен. Как оптимизировать количество ФБ ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План фундаментных балок ФБ.png
Просмотров: 129
Размер:	26.9 Кб
ID:	148991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез по зданию с ФБ и упорчиком.png
Просмотров: 174
Размер:	27.6 Кб
ID:	148992  

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 3320
 
Непрочитано 30.04.2015, 16:58
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044


Если уклон слоев нарисован в масштабе - ничего не надо предусматривать. Упор... своеобразен.
vanAvera на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 17:11
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если уклон слоев нарисован в масштабе - ничего не надо предусматривать.
Уклон нарисован в масштабе.
Почему ?
Сам факт. Подобные здания там же съезжают... Почему игнорировать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 18:14
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему ?
Tyhig, потому что сползание будет в случае, если угол наклона поверхности больше угла трения сползающего грунта по скале. А угол трения явно в несколько раз больше Вашего 1 градуса наклона.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подобные здания там же съезжают
С чего Вы решили? Есть признаки?

И потом, даже если бы действительно оползень был. Вы что, хотите только одно свое здание зафиксировать? Остальное вокруг пусть сползает дальше?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 20:25
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
сползание будет в случае, если угол наклона поверхности больше угла трения сползающего грунта по скале
Ну так а там ещё верховодка течёт. Она может взвешивать ИГЭ 2, например. И, например, у песка в воде фи уменьшается с 35 до 22 градусов. Да и просто течь...
Мне кажется тут немного сложнее. Как думаете ?

Есть слухи о сползании от службы заказчика, которая жаловалась ГИПу.

Ну так я одно здание проектирую.
И это же не оползень. Оползень, это когда всё сразу хопа и нет. А тут медленно-медленно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 22:33
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Медленный оползень...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2015, 09:55
1 | #7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так а там ещё верховодка течёт. Она может взвешивать ИГЭ 2, например
Tyhig, вспомните школьную задачку о грузе на наклонной поверхности. Сползание / не сползание груза определяется исключительно соотношением наклона поверхности и угла трения. От веса груза ничего не зависит.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И, например, у песка в воде фи уменьшается с 35 до 22 градусов
Это откуда такое?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мне кажется тут немного сложнее. Как думаете ?
Если бы был пограничный случай, можно было бы оценивать влияние второстепенных факторов, задумываться о разумном запасе. Но не здесь.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Есть слухи о сползании от службы заказчика, которая жаловалась ГИПу.
То есть "одна баба сказала". Реальные признаки есть? На деревья посмотрите.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Оползень, это когда всё сразу хопа и нет.
Вовсе не обязательно.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 08:07
1 | #8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Фундаментные балки объединяющие все фундаменты вещь хорошая и пожалуй их достаточно.
и вообще не видно куда сползает грунт при таких маленьких углах, у вас же не водопад в конце, точнее землепад?
Угол трения песка 22 град, а по скале больше, и то, эта подвижка возможна, если есть свободный край ( обрыв, свободностоящий откос ).
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50