Прав ли генпроектировщик, что архив это склад

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2018, 07:24 #1
Прав ли генпроектировщик, что архив это склад
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Прав ли генпроектировщик, утверждая, что с точки зрения Правил противопожарного режима в Российской Федерации архивы приравниваются к складам, объектам хранения и на них распространяются п.п.339-362 указанных Правил.
В частности согласно п.349, оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
На основании этого генпроектировщик делает вывод, что в помещении архивов запрещается установка штепсельных розеток, предназначенных для подключения оргтехники.

Согласно П.4 приложения П Примерные требования к проектированию и содержанию архивов СП 152.13330.2012 "Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования" электропроводка архивов должна быть скрытой, штепсельные розетки - герметичного исполнения. Согласно П.5 этого же приложения помещения хранилищ архивов оснащаются стационарными или передвижными металлическими стеллажами, мебелью и оборудованием (оргтехникой).

Штепсельные розетки (упомянутые в П.4) необходимы для подключения оргтехники (П.5) для размножения документов, находящихся в архиве
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 5844
 
Непрочитано 23.02.2018, 08:51
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


А что мешает обесточивать розетки при помощи автоматов, находящихся "вне складского помещения на стене из негорючих материалов"?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2018, 09:31
#3
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


на сколько я помню архивы или помещения им подобные (библиотеки, регистратуры и пр.) рабочее место персонала находится в стороне от стеллажей. Находясь на рабочем месте он принимает посетителей, гоняет чаи, пасьянсы раскладывает. А документы или что там хранится лежат себе в сторонке и без надобности там никто не шныряет. Вероятно планировка позволит эту зону выделить какой-нибудь перегородкой (кирпичной или каркасной).
У нас же как - где розетка, там сразу чайник или обогреватель появляются.
oleg_ua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2018, 12:06
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А что мешает обесточивать розетки при помощи автоматов
Ни что не мешает, но генпроектировщик на основании п.п. 348-349 Правил уже сделал вывод, что в помещении архивов запрещается установка штепсельных розеток, предназначенных для подключения оргтехники.

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
рабочее место персонала находится в стороне от стеллажей
Рабочее место персонала находится не просто в стороне от стеллажей, а оно находится вообще в других помещениях, где он (персонал) принимает посетителей, гоняет чаи, пасьянсы раскладывает и прочее.

Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
где розетка, там сразу чайник или обогреватель появляются
О каких чайниках и обогревателях может идти речь.
Согласно п.348 Правил противопожарного режима запрещается в помещениях складов (архивов) применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы (чайники это тоже электронагревательный прибор).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 13:28
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Ну так и где конкретно обесточиваемые розетки пересекаются с чайниками? Розетки пусть будут, а чайники - ни-ни!
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2018, 15:08
#6
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Offtop: Даже если сурово наказывать архивариусов, чайник с обогревателем они пронесут в любое место. где есть розетка. Это у нас на уровне рефлексов.
Проектировщик видимо думает: поставлю розетку - устроят бардак (чайник это так, к слову, а неисправная оргтехника родом из начала 00-х вполне может там стоять). Автомат отключить забудут. Сгорит все нахрен .Ну накажут человека забывчивого, а документов уже не вернешь. И натянут меня, не предусмотревшего защиту от дурака. Вот. Так что пользуйтесь благами цивилизации в отдельной каптерке.
Хотя
Цитата:
п.349, оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
На основании этого генпроектировщик делает вывод, что в помещении архивов запрещается установка штепсельных розеток, предназначенных для подключения оргтехники.
вывод странный. Вроде как пропущено что-то.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 16:19
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


http://rusrim.blogspot.ru/2011/12/blog-post_21.html
Гугл.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2018, 17:48
#8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Розетки пусть будут, а чайники - ни-ни!
Мощность лазерного принтера побольше мощности чайника будет
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 18:22
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Мощность лазерного принтера побольше мощности чайника будет
Найдите в тех нормативах, что привёл ТС, определение, что лазерный принтер или любая другая оргтехника - это "электронагревательный прибор".
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.02.2018, 19:11
#10
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Возможно просто генпроектировщик пользуется старой редакцией ППР

Раньше была такая норма:

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

В актуальной редакции от 20.09.2016г. этого запрета нет
MAG37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Прав ли генпроектировщик, что архив это склад

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Генпроектировщик и Подрядчики-проектанты-правильность оформления РД TVN Организация проектирования и оформление документации 11 02.04.2017 00:52
К какому типу зданий можно отнести склад при расчете стоимости проектных работ? Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 4 14.08.2014 09:43
Можно ли переоборудовать пожарный резервуар под склад Jeka05 Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2011 15:56
Склад не горючих материалов. Ваке Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.06.2010 09:40
Надо ли утеплять первый этаж, если там склад? Klo Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2008 23:22