Непрочитано 26.03.2018, 13:01 #1
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание?
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

Степень огнестойкости здания 3. У встроенной этажерки конструкции так же должны быть 3 степени огнестойкости? перекрытие больше 40% и является этажом. Должно ли оно тогда быть железобетонным? Или руководствоваться только пунктом и оно не обязательно д.б. железобетонным:
6.5.44 Колонны этажерок и площадок, размещаемых в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, проектируются из материалов НГ, а в зданиях IV степени огнестойкости - из материалов НГ или группы горючести Г1. Перекрытия этажерок и площадок, размещаемых в зданиях I и II степеней огнестойкости, проектируются из материалов НГ, а в зданиях III и IV степеней огнестойкости - из материалов НГ или группы горючести Г1.
Просмотров: 2540
 
Непрочитано 26.03.2018, 16:26
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


нет, смотрите по п. 6.5.44
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 08:45
#3
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
Согласно этого пункта все конструкции этажерки должны быть R45 или только в местах где примыкают и расположены категорийные помещения?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 17:00
#4
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461


Если у вас этажерка (более одного этажа согласно определению), то и пользуйтесь пунктом на этажерки
Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Согласно этого пункта все конструкции этажерки должны быть R45 или только в местах где примыкают и расположены категорийные помещения?
Только если этажерка расположена в этих помещениях.
А вот если у вас технологическая площадка, то на нее эти требования не распространяются, делайте как вам удобно, главное чтобы покрытие на ней НГ было.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? niusya Архитектура 14 24.09.2014 11:43
Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом Evgeniy_73 Архитектура 15 05.03.2013 09:32
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35