Промерзает фундамент, что делать
Проектировщик
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 12409
|
|
||||
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161
|
Нужно выяснить угол внутреннего трения суглинка (или взять самый маленький по СНиП). Затем на разрезе фундамента отступить от низа подошвы глубину промерзания и на этой глубине начертить линию, параллельную подошве. Далее начертить прямую от края подошвы под углом внутреннего трения, пока она не пересечется с первой линией (глубиной промерзания). Полученную точку надо спроецировать на поверхность дна котолована (на которой стоит подошва) и получить расстояние от края подошвы фундамента до этой проекции.
На этом расстоянии по периметру подушки нужно заложить утеплитель. Строить дальше можно только тогда, когда температура будет хотябы -4 (в идеале конечно 0). Если хотябы день продержится эта оттепель, то потом для фундамента будет неважно какие будут морозы. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
то есть вы хотите сказать что что грунт под фундаментом пока не достаточно промерз, и если его утеплить даже сейчас в минус -17 , то он отогреется в совокупностью с повышением температуры до 4 градусов?.
А сколько утеплителя.Пеноплеса 5 см хватит? Я думаю это так весь котлован утеплителем завалить надо Последний раз редактировалось Lexxx, 29.11.2010 в 19:37. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
Цитата:
Как связять механику грунтов и теплотехнику через угол внутреннего трения грунта? по моему как-то не логично вовсе (впрочем, если источник авторитетный, то это успокоит мои сомнения) |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
Геологии нет, но я думаю грунт пучинистый. Воды нет, а если есть то до неё далеко.Котлован выкопан на 2 метра от поверхности, воды не было совсем.
Согласен с CHEAP, не понятно какая связь между углом внут. трения и глубиной промерзания. Последний раз редактировалось Lexxx, 29.11.2010 в 20:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Для начала надо узнать что за здание, вдруг сартир на даче деревянный.
Цитата:
Зависит от того что за здание и что в проекте, мороз не мешает блоки установить хотя бы в один ряд. Цитата:
|
|||
|
||||
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161
|
Цитата:
Цитата:
В любом случае это не поможет, поскольку я не принял во внимание что при этом утеплитель должен быть и под подошвой фундамента. Иначе сам фундамент станет мостиком холода. Обычно если фундамент заложен выше глубины промерзания, под него закладывают экструдированный пенополистирол от 100 мм. Но сейчас Rockwool выпустил какойто супер-утеплитель, который не сминается когда по нему грузовик едет (не помню точно сколько они заявляли на сжатие, вроде 90 т/м2). Согласен с коллегой, сделайте хотябы одну скважину (хотя если вода замерзла, трудно будет понять на каком уровне она была). |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Просим труды в студию, где сказано что песок надо по большой площади утеплять, т.к. фи большое, а глину практически не надо утеплять. А как толщину утеплителя считать? Или, осмелюсь предположить, от плотности частиц грунта зависит?
|
|||
|
||||
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161
|
Цитата:
Вот там разные вещи были, в том числе в отношении пучинистых грунтов, зависимость напряженного состояния от температуры, влажности, водонасыщенности и др. свойств. Вобщем идея была не в том, чтобы определять теплопроводность грунтов и увязывать это с прочностными характеристиками как Вы подумали, а в том, как оптимизировать путь, который проходит холод в пределах промерзаемой толщи. Там конечно в формуле не только фи было, я просто порекомендовал консервативный метод на вскидку, в этом случае промерзание грунта будет точно за пределами сжимаемой толщи. Но, повторюсь, для этого подошва фундамента тоже должна быть отсечена теплоизоляцией. А утеплитель я бы считал из расчета В=0; Н=-30, и теплопроводность грунта во внимание не принимал бы вообще, без доли сарказма. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
|
|||
|
||||
Цитата:
А параллельно решить вопрос с защитой от промерзания? Мы под тепляками работаем.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
Наверное в данном случ есть два варианта.1.Так как котловон не большой , закрыть его поверхность утеплителем, параллельно вести монтаж блоков и засыпать фундамент. 2.Или делать тепляк и работать небольшими захватками.
p/s здание- терехэтажный дом с подвалом.Максимальная нагрузка 25 т/м минимальная 8т/м |
|||
|
||||
Цитата:
и утеплитель от 100мм на подвал - чтоб через него рыхлая засыпка весной первапя не оттаивала... Последний раз редактировалось maxara, 01.12.2010 в 22:09. |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
вопрос про фундамент ранее существующего здания | konalek | Основания и фундаменты | 14 | 09.02.2009 18:37 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |