01.08.2006, 18:15 | #1 | |
Эвакуационная лестница 3-го типа
инженер
Москва
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 59804
|
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
СНиП 2.08.01-89
1.26.* В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа высотой до 28 м включительно при общей площади квартир на этаже 500 м2 и более общие коридоры (галереи) должны иметь выходы не менее чем на две обычные лестничные клетки 1 го типа. При общей площади менее 500 м2 допускается выход на одну обычную лестничную клетку 1 го типа. При этом в торцах коридора (галереи) следует предусматривать выходы на наружные лестницы 3 го типа. При размещении обычной лестничной клетки в торце здания допускается при соблюдении требований табл.2 устройство одной лестницы 3 го типа в противоположном торце коридора (галереи). |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 2
|
можно вопрос немного не в тему?!.. пролистал СП . СНиП .. и нигде не нашел какой же степени огнестойкости может быть лестница 3 типа, по отношению к зданию, ведь она не в лестничных клетках а в таблице только это.. подскажите пожалуйста где смотреть.
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 39
|
У меня вопрос касающийся лестницы 3-типа, но тоже не особо по теме Мне нужен выход на кровлю по лесенке 3-го типа из обычной ж/б эвакуационной лестницы. Нигде не могу найти описание габаритов - высота и ширина ступеней, а так же ширина проступи... Сейчас получается ступень 200мм, а проступь 80мм. Думаю (80мм) очень мало, на сколько вообще можно уменьшать проступь??
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
насколько помню нормируются максимальные уклоны СП 1.13130.2009 Цитата:
"крейсерский" размер ступени 300 на 150 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 39
|
Эвакуации на кровлю нет. Но получается спуститься с такой лесенки и нести что-то в руках невозможно...
СНиП 2.01.02-85* 4.20. Лестницы 3-го типа, предназначенные для применения в качестве второго эвакуационного выхода, должны выполняться из негорючих материалов и сообщаться с помещениями через площадки или балконы, устраиваемые на уровне эвакуационных выходов. Указанные лестницы должны иметь уклон не более 1:1 и ширину не менее 0,7 м. Двери выходов на лестницы 3-го типа не должны иметь замков или других запоров снаружи. СНиП 21-01-97* 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. - до 12 см. 5.16 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов: П1 - вертикальные; П2 - маршевые с уклоном не более 6:1. ГОСТ Р 53254-2009 Таблица А.1 - возможны уклоны 45°, 60°, 80,5 (уклон 1:6) В нормах все как-то запутанно... |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
пример можно посмотреть в серии 1.459-2 выпуск 1 или Шерешевском (промышленные), там ширина ступени 200, а высота аш 600 при уклоне 60 градусов |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 12
|
Здравствуйте,
Помогите разобраться с такой проблемой: есть офисное здание,в котором не эксплуатируемый чердак решили превратить в мансардный этаж. Как быть с эвакуацией с мансарды? Довести лестницу до мансарды? там ж/б балки мешают сделать проем Площадь этажа 95 кв.м., высота мансардного этажа 10.2м |
|||