| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Это я в первую очередь сделал. Объяснение от давальщика замечаний простое - для того, что бы светильник не упал на головы находящихся под светильником рабочих при поломке крепления.
Но я что то ни разу не видел, что бы где то применялись такие тросики и никто не требовал их применять. Но вопрос то остается в следующем. Что это за тросики, к чему и главное за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики. Светильники крепятся за лиру к конструкции, которая закреплена на стропильной балке (см. фото к посту 8)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Возможно, опасаются что их "снесут" чем-то (типа стрелового крана) и хотят подстраховаться. я бы перекинул тросик через балку (а еще надежнее сквозь балку, прбурив 6мм дырочку) и скрепил светильники попарно
P.S. в "Формуле 1" колеса тоже к машине страховочными тросиками присобачены, но как показывает практика, если оторваться захочет, то нифига его не удержит! |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
В обоснование замечания должна быть ссылка на требования соответствующего документа.
Если эти тросики были прописаны заранее в ТЗ, то проектировщик обязан их учесть в РД. Если нет ни ТЗ, ни требований документов, то корректировка документации за дополнительную плату. Либо установку страховочных тросиков согласовать письмом с текстом:"Применение страховочных тросиков согласовано без изменения РД и сметной стоимости". Все. Остальное от безумства заказчиков. Инструкцию на эти светильники прочитал, нет там никаких требований. За 15 лет контроля монтажных работ, первый раз слышу подобное. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Кроме того, документация находится на стадии согласования с заказчиком и ни каких смет пока нет. Главный вопрос состоит в том, что это за тросики, к чему и главное за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики. Светильники крепятся за лиру к конструкции, которая закреплена на стропильной балке (см. фото к посту 8)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Если этот болтик нужен, но ни в одном нормативном документе не прописан, то этот самый последний болтик ОБЯЗАН быть в ТЗ. Либо корректировка РД ОПЛАЧИВАЕТСЯ заказчиком как переделка.
Цитата:
Именно для исключения колхоза в паспорте на светильник указано русским по белому, что: Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. | ant1289on | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.02.2016 23:14 |