Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ)
Filя
 
Регистрация: 13.09.2008
Сообщений: 89

Формчане, подскажите пожалста...гибкость элементов крестовой связи пименяется как для растянутых элементов 300...или как для сжатых 210-60а (КМ)
Просмотров: 3651
 
Непрочитано 01.10.2008, 10:10
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Прочий, сжатие 200, растяжение 300
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2008, 18:04
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Элементы простой крестовой связи (не портал) работают только на растяжение, условно считается, что на сжатие эти элементы не работают. Значит и проверять их надо только как растянутые элементы.