| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Трагедия в Кемерово

Трагедия в Кемерово

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2018, 14:37
Трагедия в Кемерово
Prestigiare
 
архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.11.2017
Сообщений: 48

Почему произошла трагедия в Кемерово? Ошибка проектировщиков или произвол строителей/эксплуатационщиков/надзорных ведомств?
Как избежать таких ЧП в будущем?
Просмотров: 192298
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:05
#661
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ну вот, до пожарников добрались
СК возбудил дело против командира пожарников, тушивших "Зимнюю вишню"
ага, особенно выпукло смотрится на фоне другой новости "Аман Тулеев возглавит кемеровский парламент"

немного информации к размышлению о состоянии дел в МЧС https://youtu.be/22rqC96XAjI
asys вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:15
#662
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
ага, особенно выпукло смотрится на фоне другой новости "Аман Тулеев возглавит кемеровский парламент"
Э так Тулеев ничего не тушил и не поджигал.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:48
#663
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
уголовное дело против командира звена пожарников
РТП что то не видно, этот командир звена с ним свои действия не согласовывал? Как же тогда идея что всем руководит и за все отвечает РТП? (Как то странно РТП ни при чем почему то...)
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Сообщение очевидца для пожарного - дело десятое.
любую информацию надо проверять и использовать. Неимоверная самонадеянность отвергать информацию "какого то очевидца". Кстати те кого вы называли ранее "баранами" (обычные люди) - спасли, вывели не меньше людей чем сами мчс и пожарные...
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Э так Тулеев ничего не тушил и не поджигал.
Как бы при нем (руководил же там всем), в его регионе МЧС в таком плачевном (не рабочем ) состоянии оказалось.
Astrea вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:54
| 1 #664
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
любую информацию надо проверять и использовать.
Надо конечно.
Только сначала руководителя объекта надо слушать.

Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
спасли, вывели не меньше людей чем сами мчс и пожарные...
Это хорошо.

Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Кстати те кого вы называли ранее "баранами" (обычные люди)
Обычные люди когда паникуют хуже баранов становятся. Да.

Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Как бы при нем (руководил же там всем), в его регионе МЧС в таком плачевном (не рабочем ) состоянии оказалось.
У МЧС свое начальство есть. Губер ими не командует.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 14:19
#665
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Э так Тулеев ничего не тушил и не поджигал.
Astrea, ответил
Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Как бы при нем (руководил же там всем), в его регионе МЧС в таком плачевном (не рабочем ) состоянии оказалось
Добавлю к его словам:
В каждом субъекте РФ имеются свои территориальные и муниципальные службами спасения, противопожарная служба субъекта федерации, ведомственная пожарная и муниципальная пожарная охрана, и т.д. Если в области случается катастрофа с ликвидацией которой не справляются регионы своими силами, тогда подключается федеральный орган управления и помогает субъекту.
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
У МЧС свое начальство есть. Губер ими не командует.
хочешь сказать мухи отдельно, котлеты отдельно?
asys вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 14:26
#666
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
ведомственная пожарная и муниципальная пожарная охрана,
Никогда таких не слышал. ЮДПД что ли? Они потушат .да.

Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
хочешь сказать мухи отдельно, котлеты отдельно?
Губер отдельно. МЧС отдельно.
НЕдавно в одном подмосковном днище городке закрыли роддом. Мэр сказал - это не я это Минздрав. Да.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 14:31
#667
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Никогда таких не слышал. ЮДПД что ли? Они потушат .да.
Губер отдельно. МЧС отдельно.
НЕдавно в одном подмосковном днище городке закрыли роддом. Мэр сказал - это не я это Минздрав. Да.
Не удивительно. После вот таких фраз из уст сам знаешь кого "У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
asys вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 15:21
#668
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Только сначала руководителя объекта надо слушать.
Руководителя объекта в данном случае кто это управляющая? Ген. директор? Технический директор? (охранника сюда же...) Вы думаете они были в курсе что да как , какие открыты двери или где лучше пройти? Им в тот момент это было надо? - и вообще они там были или разбежались?... Этот очевидец наверно сам там проходил и знал что там можно пройти... Инструкцию со здравым смыслом соотносить не надо? Все эти должностные лица, собственники, охранники, тех. директора как раз (в каком либо случае) как раз и могут оказаться в такой ситуации теми " баранами" а очевидцы (посетители тц) могут как раз быть в курсе ситуации и реально помочь...
Astrea вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 15:27
#669
Kot17w

Конструктор
 
Регистрация: 08.07.2008
Москва
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
РТП что то не видно, этот командир звена с ним свои действия не согласовывал?
Насколько я понял "журнализдов" пожарные поднимались по лестнице, ближайшей к очагу пожара, и уперлись в закрытую дверь и дальше не пошли.
Далее пошли проверять "свидетельства очевидцев" (возможно они и нашли того кто последний живой вышел из кинозала).
Вопрос что было дальше. Или это единственное звено которое на 4 этаж поднималось?
Kot17w вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 15:36
#670
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Руководителя объекта в данном случае кто это управляющая? Ген. директор? Технический директор? (охранника сюда же...)
Гендиректор юрлица собственника здания.

Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Вы думаете они были в курсе что да как , какие открыты двери или где лучше пройти? Им в тот момент это было надо? - и вообще они там были или разбежались?
Они обязаны по закону быть в курсе. Их на это учат.

Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Инструкцию со здравым смыслом соотносить не надо?
Инструкция=здравый смысл.

Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Все эти должностные лица, собственники, охранники, тех. директора как раз (в каком либо случае) как раз и могут оказаться в такой ситуации теми " баранами"
Могут. Отвечать за это будут.

Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
а очевидцы (посетители тц) могут как раз быть в курсе ситуации и реально помочь...
А могут не помочь. Могут как раз не быть в курсе. Могут добросовестно заблуждаться. Могут врать умышленно. Им за это ничего не будет . Могут быть не в себе.
Врет как очевидец - -слышали такое?
Проверить их сообщения пожарные должны. Но сначала надо других выслушать. Ответственных за здание. да.

Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 11.04.2018 в 15:43.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 16:03
#671
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


В пресс-службе ведомства заверили, что Сергей Генин руководствовался распоряжениями руководителя тушения пожара http://tass.ru/proisshestviya/5114795
Следственный комитет "стрелочника" нашел? сделают его ответственным за гибель "не менее 37 человек"? РТП виноват за безобразную организацию спасения людей (за гибель людей), за то как тушили этот пожар.
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Врет как очевидец - -слышали такое?
Впервые слышу...
Astrea вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 16:07
#672
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Я в самых первых сообщениях задал вопрос, почему пожарные не проверили эвакуационные выходы? За одной же из дверей потом оказалась половина погибших.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 16:30
#673
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Я в самых первых сообщениях задал вопрос, почему пожарные не проверили эвакуационные выходы? За одной же из дверей потом оказалась половина погибших.
Вот такая квалификация пожарной службы. Какая-то самодеятельность а не пожаротушение.
__________________
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 16:39
#674
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Вот такая квалификация пожарной службы. Какая-то самодеятельность а не пожаротушение.
Квалификация работников пожарной службы такая же, как у всех - у премьеров, министров, мэров, директоров, эффективных руководителей. И даже как у "проектантов". Везде за редкими исключениями.

Увы, такие времена.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 18:02
#675
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


В МЧС России считают, что командир кемеровского пожарного звена Сергей Генин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, действовал в соответствии с уставом. Как рассказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы МЧС России, все действия пожарных регламентированы Боевым уставом пожарной охраны.

В Боевым уставе говорится:

Цитата:
35. При определении решающего направления старшему оперативному должностному лицу пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия участниками боевых действий по тушению пожара, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, следует исходить из следующих основных условий:

- реальная угроза жизни людей, в том числе участников боевых действии по тушению пожаров на месте пожара, при этом их самостоятельная эвакуация невозможна - силы и средства подразделений пожарной охраны направляются на спасение людей
Другие задачи второстепенны.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 18:02
#676
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992



Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», действовал строго по уставу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, добавив, что установить его вину может только суд.

«Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Так, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

Как уточнили в ведомстве, старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара (РТП), именно он ставит задачи и распределяет ресурсы.

«Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», — добавили в МЧС.

https://russian.rt.com/russia/news/5...merovo-tc-delo
Nike вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 18:12
#677
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
78. Для спасения людей используются кратчайшие и безопасные пути:

основные и запасные входы и выходы;

оконные проемы, балконы, лоджии и галереи, при этом применяются стационарные и ручные пожарные лестницы, пожарные автолестницы, автоподъемники и другие спасательные устройства;

люки в перекрытиях, если через них можно выйти из здания или перейти в его безопасную часть;

проемы в перегородках, перекрытиях и стенах, проделываемые пожарными.
Эвакуационный путь, за дверью которого нашли погибших, разве представлял опасность для пожарных? Сомнительно.

При этом видели даже, как люди выпрыгивали из окон, и никто их из окон не пытался спасти.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 18:33
#678
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Как уточнили в ведомстве, старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара (РТП), именно он ставит задачи и распределяет ресурсы.
Так кто же был этим самым РТП? Почему не уточнили в ведомстве?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 18:44
#679
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Так кто же был этим самым РТП? Почему не уточнили в ведомстве?
Цитата:
начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документа
Он видимо и был РТП.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 20:20
#680
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Они обязаны по закону быть в курсе. Их на это учат.
Надо соотносить правила с реальностью. Хорошо если ген. директор (или кто там вместо него) знает ситуацию на объекте и находится в данный момент на месте, и помогает спасателям и пожарным - а если его нет, если он не в курсе что да как - какая разница что он потом ответит, людей все равно надо спасать...
Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Инструкция=здравый смысл.
Нет. Инструкция - некий алгоритм действий - но она не может отразить конкретную ситуацию, человек не робот, способен действовать в нестандартной ситуации, среагировать на реальность. Действие по инструкции не оправдывает гибель людей.
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Я в самых первых сообщениях задал вопрос, почему пожарные не проверили эвакуационные выходы? За одной же из дверей потом оказалась половина погибших.
Погибшие люди были в открытом пространстве, которое очень быстро заполнялось дымом, их решение лечь на пол и ждать роковая ошибка. Живы были не более 15 мин - потом уже нечем дышать... Единственный их шанс если бы много пожарных очень быстро в течении 5 мин поднялись на 4 этаж с масками для дыхания для них и вывели, учитывая что про них никто не знал - нереально... Женщина с ребенком была там , пошла к другой лестницы - какой то мужчина сказал что там огонь, не выйти, другие люди легли на пол - так легче дышать ... Женщина с ребенком нашла выход, спаслась. Она сразу не сказала наверно пожарным что там люди - но скорее всего когда она нашла выход и спустилась они уже задохнулись (потом очевидцам не любят верить), если бы поверили и пошли это все равно время, его у погибших не было ... Если пожарные бы освобождали все эвакуационные двери спец. средствами - это очень долго, люди бы уже задохнулись... Хотя конечно проверять надо все выходы...
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Он видимо и был РТП.
Он не РТП, он действовал под руководством РТП - руководствуясь принципом единоначалия. РТП мало того что виноват в не спасении людей, еще и отвечать не хочет за свое руководство, его так скрывают, и отмазывают - сильно блатной? отвечать будет подчиненный?
Astrea вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Трагедия в Кемерово

Размещение рекламы