#1
captmak

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 15.11.2006
Москва
Сообщений: 3


Вопрос для тех кто занимается реконструкцией. У самого опыта нет. Кирпичная стена высотой 6м и толщиной 250мм опирается на некую стяжку, под которой основание из строительного мусора. Подход есть только с одной стороны. Стена висит на честном слове. Способов море. Какой выбрать?
1. Иньецирование строительного мусора с последующим получением мусорабетона. Кажется, что дорогой способ.
2. Захватками вынимать грунт с последущим бетонированием, и получением повреждений стены (так полагаю, из-за неизбежного проседания будущего фундамента).
3. Подпорная стена, упирающаяся в будущий пол, и заполнением пустоты сухой штукатурной смесью с последующей трамбовкой. Способ мне кажется одним из самых разумных поскольку не трогаю существующий "фундамент", стояла же она как-то?
Что посоветуете? Или предложите новое. Спасибо!
[ATTACH]1163621708.dwg[/ATTACH]
captmak вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2006, 23:27
#2
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Склоняюсь к 2 при соответствующих к. м.
А эти плиты на чертеже уже сущ? Фотку бы с шурфом в бред...
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 23:53
#3
captmak

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 15.11.2006
Москва
Сообщений: 3


Да, плиты существуют. Одна опирается прямо на стену, вторая проходит до ригеля и перерезает стену.
captmak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2006, 23:57
#4
captmak

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 15.11.2006
Москва
Сообщений: 3


Если бы не эта плита, да еще с полезной нагрузкой 180кг/м2, сломал стену не задумываясь ни о каком усилении, и воздвиг бы новую.
captmak вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 00:04
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Вывесить плиты на домкратах, разобрать стену и сделать по- человечески...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 04:30
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


какие грунты ниже насыпухи(мусора)?
может на буроинъекционные сваи посадить (можно даже с уширением основания сваи при определенных условиях)?
выполнить сначала монолитный ростверк желательно с двух сторон стенки с анкеровкой в нее же, а через ростверк уже сваями опять же желательно с обеих сторон под углом.
 
 
Непрочитано 16.11.2006, 08:03
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я в таких случаях делал фундаменты с двух сторон от стены, потом в стене долбал дырки, пробрасывал сквозь стену двутавры, дырки в стене замоноличивал. Но это кондово и не всегда ситуация позволяет, я бы все таки заказчика потоптал насчет микросвай.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 08:25
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А длина стены какая???
А то может и не стоит её особо усилять.
Да и схемку бы в студию, а то лечить пациента по таким данным сложновато.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 08:27
#9
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Если забить трубы под стену- мусор думаю позволит, потом объеденить каркасом и омонолитить?...вроде как подобный патент видел??....
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 10:26
#10
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Обопри перекрытие на временных опорах с опиранием на подпорную стенку и с поддомкрачиванием клиньями. В уровне 1 этажа обхвати стену 2 швеллерами №18 и захавтками по 2 м подведи новый фундамент.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 10:52
#11
4v


 
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53


А что если вместо сухой штукатурки залить жёсткий бетон без вибрирования? Будет держать? Можно считать это неким усилением основания.
__________________
Make your future today
4v вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 11:09
#12
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


А до нормального грунта глубоко? Если нет, то можно захватками по 1м выбрать до нормального грунта, сделать нормальный фундамент и чтобы не было дополнительных осадок включить его в работу домкратами.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2006, 18:23
#13
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


В аналогичных случаях, я по захваткам подливаю фундамент до нужной отметки, а то что после этого фундаменты должны включиться в работу и устаканиться, так это святое дело. На то она и реконструкция. и дополнительные устаканивающиеся осадки при этом могут быть микроскопическими.