| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > график Данилюка очень нужен

график Данилюка очень нужен

Закрытая тема
Поиск в этой теме
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 20:12 график Данилюка очень нужен
#1
tyoma


 
Регистрация: 27.10.2005
Серпухов
Сообщений: 63


Помогите картинкой, с которой работать можно, или отзовитесь, как его построить.
Есть ли надежда, что в СНиП не просто выкопировка с миллиметровки, начерченной по экспериментальным данным аспирантом Данилюком?
Заранее спасибо!
tyoma вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2006, 21:43
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Графический способ расчета освещенности по методу Данилюка есть частный случай закона проекции телесного угла с тремя допущениями
1. Яркость неба во всех точках одинакова;
2. Не учитывается влияние отраженного света;
3. Не учитывается остекление светового проема.

Суть метода в том, что небосвод разденён на 1000 фрагментов (телесных углов), используя графики вы определяете сколько фрагментов попадают в световой проем.

Графики что в СНиП нужно перенести на прозрачную основу. Масштаб графиков, согласно закона светотехнического подобия, принципиального значения не имеет.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2006, 23:14
#3
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


http://www.kpgs.ru/data/SWET.RAR
Там-же исходники и методичка, считает пространственную геометрию, не считает фонари. Определяет КЕО, поправки внесете по снип...

http://www.kpgs.ru/students/programm/programm.htm - программы

http://www.kpgs.ru/kaf/arch/stat/stat.htm - методички

И вообще там такой мелочевки много...

Но можно конечно перенести графики на целлулоид или чертить планчики на кальках...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2006, 09:33
#4
tyoma


 
Регистрация: 27.10.2005
Серпухов
Сообщений: 63


Для дальнейших качальщиков не могу промолчать, что программка считает по СНиП II-4-79 (ныне действует СНиП 23-05-95* с поправкой от 18 мая 2003 года)

А вообще, благодарю за помощь и особенно за интересные ссылки -- с задачей справиться удалось!
tyoma вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2006, 22:28
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Я-ж написал "поправки внесете по СНИП"... А Телесные углы по постановлению не меняются...