Непрочитано 28.08.2013, 17:58 #1
Правомерно ли применение монолитных железобетонных диафрагм в металлокркасе?
grandcity5
 
Регистрация: 23.08.2013
Сообщений: 1

4х этажное здание торгового центра:
высота этажа 4,5
колонны 50Ш4 шаг 6х9м
главная балка 40Ш2
второстепенная балка 30Б1
ж/б перекрытие по профлисту
сейсмика 8 баллов
экспертиза говорит о том, что применение монолитных железобетонных диафрагм в металлокркасе не допустимо. Так ли это? Каким документом это запрещено?
Просмотров: 1466
 
Непрочитано 28.08.2013, 21:03
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от grandcity5 Посмотреть сообщение
Каким документом это запрещено
в СНиПе каменных и армокаменных было, что нельзя использовать каменные стены вроде. Про ЖБ не уверен. С одной стороны - почему нет, с другой - а нафига?)
 
 
Непрочитано 28.08.2013, 23:51
#3
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от grandcity5 Посмотреть сообщение
экспертиза говорит о том, что применение монолитных железобетонных диафрагм в металлокркасе не допустимо. Так ли это? Каким документом это запрещено?
А можно глянуть план расположения диафрагм?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 07:27
#4
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от grandcity5 Посмотреть сообщение
экспертиза говорит о том, что применение монолитных железобетонных диафрагм в металлокркасе не допустимо. Так ли это? Каким документом это запрещено?
вообще это они должны написать - вот таким-то пунктом недопустимо. а вообще особых препятствий мне неизвестно для применения жб диафрагм
102030 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 07:51
#5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Нету такого.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 08:35
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


У знакомых проектировщиков в одной высотке за 20 этажей диафрагмы были "вмоноличены" между колоннами. Из-за высокой изгибной жесткости получившихся сталежелезобетонных диафрагм усилия в крайних колоннах оказались таковы, что вырвались болты из баз. Потом перепроверяли - и оказалось, что нужное для восприятия реальных усилий количество болтов просто не поставишь. На работоспособность здания это, правда, не повлияло, оставили как есть.

Сами тоже проектировали 24-этажку в металлокаркасе с монолитными диафрагмами. Но передачу усилий от крайних колонн осуществляли через "рыбки".
А если вообще оказаться от окаймления диафрагм колоннами, пожалуй, никаких хитрых мероприятий не нужно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правомерно ли применение монолитных железобетонных диафрагм в металлокркасе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу технологическую карту на обогрев монолитных железобетонных конструкций теплогенераторами. zinger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2008 11:20