Добрый день, дорогие форумчане. Начальник заставляет сделать жесткую базу колонны из двутавра в обоих главных плоскостях.
Так вот:мне это идея не нравится...Вопрос в том можно ли так решать узел, а если нет то: написано ли об этом в каком либо учебнике (документе).
Просмотров: 5771
 
Непрочитано 24.01.2012, 15:15
#2
victorulinkin


 
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 8


открой любую серию по колоннам, там все написано.
victorulinkin вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 15:25
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


например 1.423.3-8 в.3, но для вашего случае надобен перерасчет: все зависит от усилий
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 15:25
#4
Mst_61


 
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60


В серии будет написано: запрещается выполнять жесткий узел из плоскости работы двутавра? Сомневаюсь. В сериях даны типовые решения, а о том, что нельязя там редко пишут. Если я не прав, то поделитесь номером на серию?

Т.е. согласно серии 1.423.3-8 я могу выполнять жесткий узел в обоих направлениях??А есть методики расчета подобных узлов в учебниках?

Последний раз редактировалось Mst_61, 24.01.2012 в 15:43.
Mst_61 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 00:19
#5
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Жесткую базу колонны из плоскости рамы делать можно, даже в случае когда начальнику не нравится ее (базы) шарнирное решение. Во всех случаях ставятся связи по колоннам, так как этот узел из плоскости рамы принимается условным шарниром. Это написано в букваре по МК.
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 17:54
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


А почему нельзя-то? Только Вы должны все хорошенько законструировать, чтобы база была действительно жесткая в двух плоскостях, и посчитать, чтобы все элементы базы выдержали требуемые нагрузки. Болты в такой базе выносятся за траверсы, чтобы момент раскладывался без огромных цифр, ну и анкерные плитки получаются весьма солидные. Я частенько делаю такой узел, когда стойка отдельно стоящая под какую-нибудь трубу высотой три метра и нагрузка никакая.
Вы спрашиваете, можно ли так решать... Как решать? Может Вы хотели рисунок добавить а он не добавился?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 17:50
#7
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Не хочется создавать новую тему, спрошу здесь.

Нужно ли выносить болты за траверсы если болты и опорный лист проходят по расчету без выноса?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 03:12
1 | #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


имхо - нужно, иначе у вас поворот опорного сечения (даже при работе в пределах упругих деформаций - а плиту вы наверняка считаете только на прочность при действии момента) будет великоват для того, чтобы считать узел жестким.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 10:35
#9
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Бармаглотище спасибо.
На стадии КМ наверное так и сделаю, на П уже ушел узелок без выноса.
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий узел колонны из двутавра в обоих главных плоскостях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13