| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.01.2012, 15:09 | #1 | |
Жесткий узел колонны из двутавра в обоих главных плоскостях
Ростов-на-Дону
Регистрация: 12.08.2011
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 5771
|
|
||||
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60
|
В серии будет написано: запрещается выполнять жесткий узел из плоскости работы двутавра? Сомневаюсь. В сериях даны типовые решения, а о том, что нельязя там редко пишут. Если я не прав, то поделитесь номером на серию?
Т.е. согласно серии 1.423.3-8 я могу выполнять жесткий узел в обоих направлениях??А есть методики расчета подобных узлов в учебниках? Последний раз редактировалось Mst_61, 24.01.2012 в 15:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
Жесткую базу колонны из плоскости рамы делать можно, даже в случае когда начальнику не нравится ее (базы) шарнирное решение. Во всех случаях ставятся связи по колоннам, так как этот узел из плоскости рамы принимается условным шарниром. Это написано в букваре по МК.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
А почему нельзя-то? Только Вы должны все хорошенько законструировать, чтобы база была действительно жесткая в двух плоскостях, и посчитать, чтобы все элементы базы выдержали требуемые нагрузки. Болты в такой базе выносятся за траверсы, чтобы момент раскладывался без огромных цифр, ну и анкерные плитки получаются весьма солидные. Я частенько делаю такой узел, когда стойка отдельно стоящая под какую-нибудь трубу высотой три метра и нагрузка никакая.
Вы спрашиваете, можно ли так решать... Как решать? Может Вы хотели рисунок добавить а он не добавился? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
имхо - нужно, иначе у вас поворот опорного сечения (даже при работе в пределах упругих деформаций - а плиту вы наверняка считаете только на прочность при действии момента) будет великоват для того, чтобы считать узел жестким.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
опорный узел колонны | Locke | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.12.2006 08:22 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |