| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2018, 16:24 | #1 | |
Какой вариант накладок на стенку двутавра предпочтительнее?
конструктор
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,114
|
||
Просмотров: 4395
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Стыки в общем то размещаю в зоне минимальных моментов ... +-.
Там разный шаг распорок, поэтому даю привязку стыков на плане. Понятное дело в каких то комбинациях кратковременных эпюры могут меняться. Чтобы сечение чего то несло.... Но из-за стеснённых условий решено не делать накладок на полку. Я рассчитывал на момент сопротивления пластины не меньше 100см3. ... Что-то около размеров 20*1.6см. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... основной то вопрос в шве, ... Сколько будет правильно отступить в первом варианте, или сойдёт и второй вариант. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
А на узел посмотреть можно? И его место на схеме или разрезе. Мож чего попроще подойдет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Понапишу подробнее, сами напросились. Мы смотрим на сечение обвязочной балки шпунта. Ветвей две, чтобы вас не путать оставил одну ( сечение ТТ). Эта накладка на стенку для стыка профилей по длине, в зоне наименьших моментов. На полку накладки решено не делать... Слева (к левой полке) двутавра соответственно примыкает шпунтовая стена. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Предлагаю перехлест балок сплошного сечения 40б1 без стыков в узлах.
Ну или болты. Как-то сварка выглядит в котловане уж очень странно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
https://dwg.ru/dnl/4459
Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей. Уголки, двутавровые балки, швелера
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Бармаглотище, Мельникова я поизучал, отсюда привязка пластины справа.... А слева сколько правильно принять? Если этот ответ там есть, то я не разобрался. Сколько правильно отступить?
Про второй вариант вообще нет комментариев. roman39, да не нужны мне нормали, я уже во второй раз пишу. Скоро чувствую все сойдёт к оффтопу. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Видел перехлест в небольших котлованах. Выгодно тем, что балку потом можно продать как новую а не как металлолом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 26 | 17.06.2016 14:05 |
Какой вариант устройства вентиляции более правильный? | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.05.2013 16:23 |
Какой вариант фасады выбрать? | ronimu | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.09.2012 05:21 |
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? | Рашов | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.08.2012 03:19 |
По какой серии выполняются монтажные стыки металлических балок без накладок (встык)? | Наталья Л | Металлические конструкции | 3 | 16.04.2012 13:48 |