Непрочитано 17.02.2006, 10:40 #1
Шаг крепления сэндвич панелей?...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Как вычислить необходимый шаг крепления панелей при горизонтальной раскладке?...
Допустим панель 120х1200х6000... Место строительства Москва...
По всем расчетам панель можно закрепить всего в четырех местах (по углам)...
Однако, встречал проекты, в которых присутствует промежуточное крепление (через 600 мм), т.е. панель крепиться в шести местах...
Так как же правильно?...
Просмотров: 8777
 
Непрочитано 17.02.2006, 10:43
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Правильно - по техническим условиям изготовителя, подкрепленными результатми испытаний и сертификатами. Строительная механика тут ни причем, обшивка панели течет под болтом, это чисто эмпирическая вещь.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2006, 18:14
#3
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Любой мало-мальски серьезный производитель панелей имеет данную информацию.
При Ваших условиях, обычно так и есть. (4 болта)

Цитата:
(Мы на них собаку съели, если повар нам не врет.)
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2006, 02:05
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


у каждого производителя панелей это сугубо индивидуально.
Смотрите тех документацию.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2006, 22:33
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Рекомендуемое количество винтов должно составлять не менее:
- по основной площади стены - 2 винта на панель или прогон (2+2=4);
- по угловым панелям - 3 винта на панель или прогон (3+3=6), так как крайние листы более подвержены отрывным нагрузкам (локальные завихрения порождают краевой эффект отсоса) от воздействия ветра;
- некоторые решения допускают даже 4+4=8.
@$K&t[163RUS] вне форума  