| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2018, 22:09 #1
Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!
Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях.

Нужно для расчета винтовой свай на осадку, а нормативного значения найти не могу.

Нужно в большей степени для порталов и мачт.
Просмотров: 1565
 
Непрочитано 19.03.2018, 07:37
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Нужно в большей степени для порталов и мачт.
Наверное для них важнее крен
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 07:44
#3
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Есть такая книжка - ПУЭ.
Там указаны расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением для разных значений напряжения.
Больше может быть, а меньше нет.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 09:25
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Наверное для них важнее крен
Согласен - крен знаю.



Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Есть такая книжка - ПУЭ.
Там указаны расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением для разных значений напряжения.
Больше может быть, а меньше нет.
Это тут причем? Ну до земли 2500мм, ну это ведь не говорится что портал может дать осадку на 9000мм.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 09:47
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


СП нормирует разность осадок, и цифра жесткая, остальное не страшно для проводов в разумных пределах. Я вообще смотрю на предельную по п. 5.6.51, но для кабелей и это не должно быть важно.
А уж со свайным фундаментом и об этом не стоит задумываться.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 13:08
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,995
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


СТО 56947007- 29.120.95049-2010

10мм - средняя осадка,
20мм -максимальная
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 23.03.2018, 10:27
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для ВЛ есть такие указания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_18.jpg
Просмотров: 59
Размер:	71.8 Кб
ID:	200480  
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу Рекомендации по обеспечению нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий Ксения1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 15:08
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций strayder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 11.12.2012 16:01
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41