Промывка тепловых сетей
Karandashka
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 1

Здравствуйте!
В проекте ТС требуется схема промывки тепловых сетей. Согласно РД 34.20.327-87, промывка осуществляетс отдельно для подающих и обратных трубопроводов. Подключение воздуха (компрессора), если правильно понимаю, должно быть на источнике или ЦТП. Вода на промывку должна подаваться сетевым насосом. Подпитка общая для всей системы. Тогда на конце сети (в ИТП) должен быть слив. Но, если невозможно обеспечить слив на конце сети (участка), что тогда делать? Возможно сделать перемычку сежду прямым и обратным трубопроводами в ИТП (с двумя задвижками и сливнам клапаном между ними)?
Арматура дл подключения воздуха, слива воды должна предусматриваться для каждой трубы отдельно? Например, из котельной выходит 6 труб, в приямке котельной осуществден слив ТС. После задвижек на коллекторе котельной (в сторону сети) должны быть предусмотрены еще дополнительно 6 кранов для подключения воздуха, перемычка между прямыми и обратными трубами, а на конце сети сливна арматура. Возможно ли на источнике выполнить перемычку между коллекторами?
Просмотров: 8091
 
Непрочитано 18.03.2009, 05:59
#2
GECK

инженер
 
Регистрация: 15.11.2008
сша
Сообщений: 28


все правильно ,перемычка в конце ,иначе разводка в здании полопается ,но жек должен промыть свои трубы.
и зачем мыть сразу 6 ,одна врезка постоянная на коллекторе,для компрессора,и и одна для слива,так как бытовая канализация не справится,все это в котельной, включай поочереди по парно,легче следить за мытьем,и слесарей меньше понадобится, мыть надо обратным ходом,т.е. через обратку,и воздух подавать порциями или пульсацией. но если жек не почистит отстойники,и не промоет свои трубы,труд напрасен.
GECK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Промывка тепловых сетей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей proekt_mep Отопление 10 29.05.2012 14:17
Сводный план сетей proekt_mep Инженерные сети 42 16.06.2011 23:09
Проектирование котельных и тепловых сетей kappa Прочее. Программное обеспечение 12 09.10.2009 13:46
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
Электрощиты в тепловых пунктах Werwolf Электроснабжение 1 26.07.2007 12:31