18.12.2013, 15:19 | #1 | |
Расчет стены подвала
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 4131
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Попытаюсь обьяснить, может что то получится.Не надо пытаться вторую формулу выводить из первой. Дело в том, что расчётный момент стены подвала это сумма моментов от бокового давления грунта по первой вашей формуле плюс моменты от внецентренного приложения нагрузки от плиты надподвального перекрытия, возможно плюс моменты от несовпадения оси нагрузки от стены первого этажа с осью стены подвала. При этом эти моменты часто имеют разные знаки.И если все эпюры моментов обьединить в одну, то в этой суммарной эпюре максимальный момент получается приблизительно на высоте 0.6 H от плиты перекрытия. И его можно сразу вычислить по второй формуле, не теряя время на складывание эпюр. Что то понятное я изложил?
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Не понял в чём проблема. Что значит "математически выразить"? Есть высота стены подвала, допустим 3 метра. 0.6 от 3м это 1.8 м . Это значит, что максимальный момент в стене подвала примерно на 1.8 м ниже плиты перекрытия над подвалом. какая тут проблема?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Автору нужна цифро-буквенная выкладка этих "0.6". Т.е. грубо говоря - собрать такое уравнение моментов на такую условную стену в такой условной ситуации, чтобы получить примерно эти 0.6, о чем и доложить в своей работе. Видимо отсылка к манускриптам древности его руководителей не удовлетворяет морально.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36
|
Вы забыли, видимо, сказать, что это правильно только для стен подвалов, не имеющих жесткого сопряжения с фундаментами и перекрытием (у Вас шарнир вверху и внизу).
При любой другой расчетной схеме стены, Ваши предпосылки - не верны. Поэтому - всегда следует оговаривать условия закрепления конструкции, чтобы не вводить в заблуждение не очень опытных участников форума. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
максимальный момент будет в сечении с нулевой поперечной силой. Для нахождения положения данного сечения, 1) выразите значение одной из опорных реакций 2) приравняйте данное значение опорной реакции к значению внешней нагрузки на искомом участке. 3) решите линейное уравнение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
А Вы видимо забыли заметить, что расчётные формулы, на которые ссылается автор вопроса, относятся именно к случаю, когда в расчётной схеме шарниры вверху и внизу. И с какой стати надо ему рассказывать ещё о каких то схемах? Он же о них не спрашивал. Хотя большие сомнения в том, что и в других случаях контрольная точка максимального момента будет на большом расстоянии от точки 0.6H. Ну будет, допустим, 0.5H или 0.55H. Это будет иметь какое то значение?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36
|
Да, я забыл об этом "заметить" - я просто это уточнил, ведь автор вопроса ничего не сказал об условиях закрепления и представил эти формулы, как (якобы) универсальные.
И разницы в том, на каком расстоянии от опоры, будет Мmax (0,6, 0,55 или 0,5 высоты) - действительно никакой НЕТ? Всё это ерунда? - Тогда (по-вашему) можно считать ерундой всё, о чем говорится на форуме. PS Профессия инженера - предполагает точность во всём. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
В общем то согласен, точность не помешает инженеру в любом случае. Особенно например инженеру часового завода или предприятия по изготовлению микроскопов. А вот для расчёта стены подвала большого значения не имеет точка расположения максимального момента. Попробуйте посчитать разные варианты и вы убедитесь. что это так. Но причём здесь обсуждение на форуме тех или иных проблем? Какая тут увязка?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Тоже -верно. У каждого есть свое "мерило". Токарь меряет сотыми долями мм, часовщик - микронами, Чубайс - нано(баксами).
Поэтому - строитель (инженер-конструктор-проектировщик) в наше время должен научиться "ловить" хотя-бы сантиметры (просто из приличия). Последний раз редактировалось VVN59, 24.12.2013 в 00:06. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовыя стены с распорками. Расчет в Лире | AAT | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.09.2012 09:21 |
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте | szuser | Основания и фундаменты | 7 | 03.09.2012 17:18 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |