Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стены подвала

Расчет стены подвала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2013, 15:19 #1
Расчет стены подвала
grafolrov2
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 3

Помогите глупому студенту
Моменты в любом сечении стены подвала от бокового давления определяются по формуле:
Mx=1/6{H*(2*q1+q2)*x-[3*q1+(q2-q1)*x/H]*x^2}
где Н - высота стены подвала, q1 и q2 - ординаты эпюр бокового давления грунта в верхней и нижней зонах

При этом максимальное значение изгибающего момента будет на расстоянии при x=0,6H и равно:
Mmax,q=(0.056*q1+0.064q2)*H^2

Понятно что одна формула вытекает из другой, не понятно почему именно максимальное значение x=0.6Н?
Пробывал взять производную от Мх, приравнять ее к нулю и выразить х от туда, но что то совсем не получается... В СНиПе не поясняется, почему именно 0,6Н
P.S Вопрос к защите по курсовому проекту по усилению элементов каменных зданий

Последний раз редактировалось grafolrov2, 18.12.2013 в 16:16.
Просмотров: 4131
 
Непрочитано 18.12.2013, 19:31
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Попытаюсь обьяснить, может что то получится.Не надо пытаться вторую формулу выводить из первой. Дело в том, что расчётный момент стены подвала это сумма моментов от бокового давления грунта по первой вашей формуле плюс моменты от внецентренного приложения нагрузки от плиты надподвального перекрытия, возможно плюс моменты от несовпадения оси нагрузки от стены первого этажа с осью стены подвала. При этом эти моменты часто имеют разные знаки.И если все эпюры моментов обьединить в одну, то в этой суммарной эпюре максимальный момент получается приблизительно на высоте 0.6 H от плиты перекрытия. И его можно сразу вычислить по второй формуле, не теряя время на складывание эпюр. Что то понятное я изложил?
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 21:12
#3
grafolrov2


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 3



Спасибо большое за ответ, в целом всё понятно. Нужно только математически выразить 0,6Н с этим вся проблема....
grafolrov2 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:15
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от grafolrov2 Посмотреть сообщение
Нужно только математически выразить 0,6Н с этим вся проблема....
Не понял в чём проблема. Что значит "математически выразить"? Есть высота стены подвала, допустим 3 метра. 0.6 от 3м это 1.8 м . Это значит, что максимальный момент в стене подвала примерно на 1.8 м ниже плиты перекрытия над подвалом. какая тут проблема?
troja вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:28
#5
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Автору нужна цифро-буквенная выкладка этих "0.6". Т.е. грубо говоря - собрать такое уравнение моментов на такую условную стену в такой условной ситуации, чтобы получить примерно эти 0.6, о чем и доложить в своей работе. Видимо отсылка к манускриптам древности его руководителей не удовлетворяет морально.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 00:43
#6
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Вы забыли, видимо, сказать, что это правильно только для стен подвалов, не имеющих жесткого сопряжения с фундаментами и перекрытием (у Вас шарнир вверху и внизу).
При любой другой расчетной схеме стены, Ваши предпосылки - не верны.
Поэтому - всегда следует оговаривать условия закрепления конструкции, чтобы не вводить в заблуждение не очень опытных
участников форума.
Arm.Kon вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 15:29
#7
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


максимальный момент будет в сечении с нулевой поперечной силой. Для нахождения положения данного сечения, 1) выразите значение одной из опорных реакций 2) приравняйте данное значение опорной реакции к значению внешней нагрузки на искомом участке. 3) решите линейное уравнение.
Ryntik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 17:07
#8
grafolrov2


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 3


Всем большое спаибо, сам, таки, выразил на днях)))
grafolrov2 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 18:09
#9
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Arm.Kon Посмотреть сообщение
Вы забыли, видимо, сказать, что это правильно только для стен подвалов, не имеющих жесткого сопряжения с фундаментами и перекрытием (у Вас шарнир вверху и внизу).
А Вы видимо забыли заметить, что расчётные формулы, на которые ссылается автор вопроса, относятся именно к случаю, когда в расчётной схеме шарниры вверху и внизу. И с какой стати надо ему рассказывать ещё о каких то схемах? Он же о них не спрашивал. Хотя большие сомнения в том, что и в других случаях контрольная точка максимального момента будет на большом расстоянии от точки 0.6H. Ну будет, допустим, 0.5H или 0.55H. Это будет иметь какое то значение?
troja вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 16:39
#10
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Да, я забыл об этом "заметить" - я просто это уточнил, ведь автор вопроса ничего не сказал об условиях закрепления и представил эти формулы, как (якобы) универсальные.
И разницы в том, на каком расстоянии от опоры, будет Мmax (0,6, 0,55 или 0,5 высоты) - действительно никакой НЕТ?
Всё это ерунда?
- Тогда (по-вашему) можно считать ерундой всё, о чем говорится на форуме.
PS
Профессия инженера - предполагает точность во всём.
Arm.Kon вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 21:28
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Arm.Kon Посмотреть сообщение
- Тогда (по-вашему) можно считать ерундой всё, о чем говорится на форуме.
PS
Профессия инженера - предполагает точность во всём.
В общем то согласен, точность не помешает инженеру в любом случае. Особенно например инженеру часового завода или предприятия по изготовлению микроскопов. А вот для расчёта стены подвала большого значения не имеет точка расположения максимального момента. Попробуйте посчитать разные варианты и вы убедитесь. что это так. Но причём здесь обсуждение на форуме тех или иных проблем? Какая тут увязка?
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 00:00
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Тоже -верно. У каждого есть свое "мерило". Токарь меряет сотыми долями мм, часовщик - микронами, Чубайс - нано(баксами).
Поэтому - строитель (инженер-конструктор-проектировщик) в наше время должен научиться "ловить" хотя-бы сантиметры (просто из приличия).

Последний раз редактировалось VVN59, 24.12.2013 в 00:06.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стены подвала

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунтовыя стены с распорками. Расчет в Лире AAT Лира / Лира-САПР 2 26.09.2012 09:21
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте szuser Основания и фундаменты 7 03.09.2012 17:18
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Стены подвала из блоков ElenaRoo Конструкции зданий и сооружений 5 31.07.2010 09:00