Непрочитано 29.05.2008, 12:33 #1
Лучистое отопление
babll
 
торговля строй.мат. и газ.отоп.обор
 
Latvija
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 1

Существует лучистое отопление. Имеются газовые приборы различных производителей Robert Gordon Adrian GoGaz Thermiks и др.. Примерно понятно - газ горит, температура 800..900 или 400..500 градусов, излучение, тепло... Недавно услышал, что есть, такие же по принципу, излучающие панели на воде ZENDER (http://www.irpanel.ru/). "вода м.б. 50..60 градусов и все будет работать, и будет тепло" - так говорит представитель. Что то не верится, или что то не пойму. Кто знает об этом подробнее - объясните...
Просмотров: 2746
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:49
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Вполне будут работать. Давно применяются. Элементарная теплотехника. И физика. Санитарно-гигиенический эффект будет зависеть от площади панелей размещения и прочих факторов.

Что смущает? Температура? А температура чуть теплого радиатора, который нагревает помещение не смущает?

Здесь физический принцип - излучение. А оно прекрасно "идет" и сверху вниз, в отличие от нагретого конвекцией воздуха. Потом этим излучением (невидимым) нагреваются конструкции, оборудование, пол. Начинают вторично излучать. У человека комфортные ощущения при тмпературе 16-17 градусов такие же, как при 20.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 00:27
#3
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Если правильнее, то Zehnder. Отопление спортивных и торговых залов, производственных помещений и все под потолком (где не помешают фонарям, не электрическим конечно). Гидравлика должна быть соответствующая, иначе напрыгаться придется.
И ShaggyDoc, чего-то долго где-то пропадал.
layer вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 06:27
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Еще добавлю.

Излучающие панели часто являются единственным вариантом (помещение взрывоопасное, рециркуляция запрещена, места для размещения традиционных "гладких" приборов нет).

По сравнению с воздушным отоплением (в т.ч. агрегатами) они действительно намного экономичнее:

1. Та же комфортность при более низкой температуре воздуха.
2. Теплый воздух не всплывает из-за неверного воздухораспределения.
3. Не тратится электроэнергия.
4. Не обязательно равномерно нагревать воздух во всем объеме огромных помещений.

В проспектах все правильно написано и приведены примеры грамотного использования.

За рубежом применяются очень давно. В СССР внедрялись с трудом - все не верили, что так возможно. У нас конструкции панелей (как раз с водяным нагревом) разрабатывались в лаборатории ЦНИИПРОМзданий у А.Л.Наумова. Они и методику расчета разработали, и в СНиП протолкнули. Мы внедряли подобные панели своей конструкции как раз по договору с ЦНИИПРОМзданий. На одном из заводов их ставить отказались - "не верим", "а вдруг протекеть". А на другом, после внедрения в шихтовом дворе, литейщики памятник отлить пообещали.

А вот с высокотемпературными как раз сложнее. Излучение на уровне головы человека нормируется. Иначе голова болит (попробуйте спать головой к печке). Поэтому размещать их надо на большой высоте. Хотя конечно, эффективная удельная теплоотдача их гораздо выше - по законам физики зависимость от температуры в 4-й степени. Соответственно и проектировать надо тщательнЕе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 16:47
#5
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Закон, определяющий радиационный обмен энергией называется Стефана-Больцмана. Эпсилон на Сигма на Эф и на Т в "четвёртой". Вот и мощность потока. Т.е. свойство поверхности (степень черноты) и площадь в первой степени - прямая пропорциональность. А температура - в 4-й !!!
Вот и посудите сами, что важнее, Т-ра или развитая поверхность.
Но с другой стороны, высокая температура излучателя - некоторый дискомфорт для людей.

В уличных переходах, в фойе, тамбурах и т.п. часто вместо тепловых завес ставят (подвешивают к потолку) ИК излучатели.
Мне нравится. Чувствуется тепло. И не противно.
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2008, 14:10
#6
BigD


 
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 1


Цитата:
Но с другой стороны, высокая температура излучателя - некоторый дискомфорт для людей.
Дело в том, что для каждой модели излучателя (в зависимости от мощности) есть определенный допуск по высоте установки, если его соблюдать, то дискомфорта не будет. И потом, т. н. "температура комфорта", т. е. температура, которую ощущает на себе человек, определяется датчиком, который устанавливается на высоте человеческого роста и который анализирует температуру воздуха + температуру излучения, грубо говоря пополам.
BigD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Лучистое отопление

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отопление машинных отделений лифтов batart Отопление 3 12.09.2007 16:53
Воздушное отопление - энергосбережение solatube Отопление 19 19.03.2007 12:24
Энергоэффективность, теплоснабжение и отопление. Огурец Отопление 5 24.01.2007 21:31
Нормирование расхода тепловой энергии на отопление. gad Отопление 5 19.01.2007 17:49