Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность?
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
||
Просмотров: 2964
|
|
||||
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
А можно ли проделать проверку, используя жесткие вставки в скаде? Если да, как это сделать технически?
Я сместил стену, удалил под ней не примыкающий к ней конечный элемент , соединяю "эксцентриситетный участок" стержнем, говорю стержню, что теперь он - жесткая вставка....а он не хочет ей становиться. Что делать? |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Думаю, что считать стену с эксцентриситетом 50мм +случайный нет смысла. Я бы задал смещение стены в пространственной схеме здания (можно на грубой сетке) и потом считал стену как стержень (как советует kfrdfylf) на узловые нагрузки вынутые из МКЭ проги. ИМХО горизонтальная составляющая уйдет через перекрытие на другие диафрагмы и все у вас будет хорошо :-)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |