| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность?

Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2009, 16:23 #1
Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность?
kinohd
 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90

Всем доброго дня. Есть расчет монолитной высотки на 25 этажей в скаде. Требуется проверить несущую стену 2-го этажа, которую строители залили со смещением в 50 мм(причем только в пределах одного этажа!). Как посоветуете выполнить проверку несущей способности этой стены?

зы Если переправить саму расч.схему в скаде и сдвинуть эту стену на 50 мм, то добавляются сверх малые конечные элементы габаритами 300х50, что, мне кажется, не есть хорошо.

ззы Теоретически должен же быть, возможно, ручной метод проверки.
Просмотров: 2964
 
Непрочитано 05.05.2009, 16:41
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Дык выдели полосу шириной 1м, посмотри какая нагрузка приходится сверху и посчитай на эту нагрузку с эксцентриситетотм 50 мм + случайный эксцентриситет. найдешь момент
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 17:30
#3
kinohd


 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90


А можно ли проделать проверку, используя жесткие вставки в скаде? Если да, как это сделать технически?
Я сместил стену, удалил под ней не примыкающий к ней конечный элемент , соединяю "эксцентриситетный участок" стержнем, говорю стержню, что теперь он - жесткая вставка....а он не хочет ей становиться. Что делать?
kinohd вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 17:35
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


ты его ремнем отлупи этого стержня
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 17:38
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Я сместил стену, удалил под ней не примыкающий к ней конечный элемент , соединяю "эксцентриситетный участок" стержнем, говорю стержню, что теперь он - жесткая вставка....а он не хочет ей становиться. Что делать?
Скажи ему (стержню), чтоб размерами подувеличился и модулем упругости возрос.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 18:07
#6
kinohd


 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90


Armin

Я тоже подумал, что пропустил этот шаг. Спасибо. А чем руководствоваться, задавая ему параметры по геометрии и жесткости? ( Я же не ребро в перекрытиии модэлирую, тут было бы все понятно)

kfrdfylf
Очень смешно
kinohd вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 18:26
#7
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Думаю, что считать стену с эксцентриситетом 50мм +случайный нет смысла. Я бы задал смещение стены в пространственной схеме здания (можно на грубой сетке) и потом считал стену как стержень (как советует kfrdfylf) на узловые нагрузки вынутые из МКЭ проги. ИМХО горизонтальная составляющая уйдет через перекрытие на другие диафрагмы и все у вас будет хорошо :-)
Pek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42