| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2009, 21:22 | #1 | |
Момент сопротивления поясов составного сечения
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 9482
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В поясе, как в нижнем, так и в верхнем, много волокон. Все это в силе, даже при рассмотрении поясов отдельно от всего сечения.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Не. наверна хочет сперва получить отдельно для полок сопротивление. потом для стенки. А потом перейти по формуле к характеристикам общего сечения.
Возьмите любой учебник по сопромату, и гляньте раздел "Геометрические характеристики сечений" Там все подробно и с примерами расписано. если коротко то для полок как для прямоугольников W=b*h*h/6 какая сторона b а какая h зависит от того, в каком направлении нужен момент сопротивления )))))
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Вот ссылочка http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/Workshe...8_Tab_7_4.html зайди и посчитай, а если влом, то вот ответ Wy=833333,333мм3-для пояса
Последний раз редактировалось Evgeny31, 13.05.2009 в 12:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 4
|
Cпасибо, почти то, что нужно, только уголки по другому стоят(подкрановая балка, соединение на болтах, то есть, грубо говоря, букву Т они образуют)
Цитата:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.05.2009 в 18:32. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
re-D-rum, поспокойнее!
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
re-D-rum, вы большой оригинал! Так как сделали вы - подкрановые балки НИКТО не делает. Если уж так хочется применять болты и уголки - ставьте их на ОБА пояса. Сварка менее податлива, чем болтовое соединение. Она начнет трещать до того, как болты включатся в работу.
Кто сказал, что подкрановые балки не бывают сварные? Еще как бывают! Только сжатый пояс там усиливают абсолютно не так, как у вас показано. Ваш вариант подкрановой балки неэкономичный по расходу материала и по трудоемкости. У вас же есть SCAD, а в нем каталоги металлопроката. Посмотрите типовые сварные двутавры по ТУ У 01412851.001-95. Двутавр 200БС1 (полки 560х25 мм, стенка 1950х12 мм) имеет W=34718 см^3, площадь сечения 514 см^2 (а ваша балка - W=34030 см^3, площадь сечения 613,98 см^2). Разумеется, надо еще и прогибы проверять и на момент инерции I смотреть (и много чего еще проверять!), но вы ведь только про момент сопротивления изгибу W спрашивали?! Я ваш расчет геометрических характеристик сечения проверил, он правильный. Хотя SCAD у вас старый и ,явно, пиратский. Вы как то лихо изменили высоту стенки на 20 мм. Теперь у вас 2060х16 мм, а в первом посте было 2040х16 мм. Вы бы уж сразу рисунок дали. А то чего мне время на неправильные расчеты терять. И давайте ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ! Ну, поспите часа два что-ли. Совсем по другому себя будете чувствовать. Ну что у вас там Сталинградская битва что-ли? Вообще-то инженер должен уметь отлично работать в любом состоянии и в любой обстановке ( под огнем противника; в тонущей подводной лодке; в горящем самолете и т.д.), а кто не может - пусть не в инженеры идет,а, например, канавы копать. Может быть у него это лучше получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 4
|
Цитата:
Изначально было 2 варианта: сварная с полками 660х30 и стенкой 16х2040 и болтовая(на высокопрочных), по которой собссно возник вопрос. Из этих двух вариантов, по-моему на болтах экономичнее выходит |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
re-D-rum, у вас там что - краны особо тяжелого режима работы? Чего вас на болты потянуло? Если бы балки на высокопрочных болтах были дешевле, чем сварные, то все бы только на болтах и делали.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 19.03.2015 12:53 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Деревянные балки составного сечения на податливых связях | ВВФ | Деревянные конструкции | 32 | 26.11.2013 15:21 |
Сечение, момент сопротивления | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.07.2008 09:41 |
момент сопротивления сечения | Dvalin | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 30.01.2008 08:59 |