Непрочитано 21.11.2013, 21:46 #1
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
jtdesign
 
архитектор
 
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,783

http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Просмотров: 288787
 
Непрочитано 22.11.2013, 08:05
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664










vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 11:25
#3
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Цитата:
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис назвал основную версию обрушения крыши в рижском торговом центре. Причиной обрушения крыши магазина в Золитуде могло стать чрезмерное количество строительных материалов, находившихся там, поскольку на крыше магазина велись работы по озеленению.
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837748
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 11:30
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Там сады на кровле монтировали
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 11:45
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Еврокод позволяет проектировать впритык к обоснованным запасам. В остальных ситуациях гибнут люди.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 12:22
#6
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Ну я бы не стал называть "впритыком" коэффициенты 1,35 и 1,5 по нагрузкам (постоянным и временным соответственно) вкупе с частым коэф. по материалу для бетона (например) 1,15. Все таки Еврокод более консервативен чем наши СНиП
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 12:32
#7
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


ж/б колонны стоят, почти все, а вот кровля, того. На первой фотографии торчит что-то похожее на кусок фермы, а вот из чего она? Да и сама кровля не профнастил часом?
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 12:43
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Ну я бы не стал называть "впритыком" коэффициенты 1,35 и 1,5 по нагрузкам (постоянным и временным соответственно) вкупе с частым коэф. по материалу для бетона (например) 1,15. Все таки Еврокод более консервативен чем наши СНиП
Дело вообще не в Еврокодах и СНиПах, а в головах.
Обрушения происходят не потому, что нормы плохи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 13:48
#9
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
ж/б колонны стоят, почти все, а вот кровля, того. На первой фотографии торчит что-то похожее на кусок фермы, а вот из чего она? Да и сама кровля не профнастил часом?
Проект изначально предполагал «зелёную крышу», так что вряд ли там профнастил.
http://www.a4d.lv/lv/projekti/maxima-zolitude/
Изображения
Тип файла: jpg image4ecb4c3223272.jpg (89.2 Кб, 6998 просмотров)
Тип файла: jpg image4ecb4c30cb1de.jpg (66.9 Кб, 4285 просмотров)
Gast вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 13:54
#10
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Монолитное по профнастилу, как вариант.
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 13:57
#11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Фермы из стальных труб. Крыша вероятнее всего из профнастила (как для всех подобных сараев) но для данного здания это не аксиома, тут более индивидуальный проект. Но пока у меня нет информации про конструктивную схему.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:21
#12
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
ж/б колонны стоят, почти все, а вот кровля, того. На первой фотографии торчит что-то похожее на кусок фермы, а вот из чего она? Да и сама кровля не профнастил часом?
На 3 и 5 фотографиях видно упавшие фермы.
По новостям пишут что на крыше складировали около 50 тонн материалов.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:46
#13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
На первой фотографии торчит что-то похожее на кусок фермы
сея конструкция есть ни что иное, как вертикальный устой (решетчатая колонна если по простому).
Кстати, на этой фото (да и на прочих) отчетливо видно, что нижний пояс фермы фермы - есть прокатный двутавр.
Перекрытие по профлисту - ??? по сим материалам не понятно, зато отчетливо видно "монолитные плиты вообще без армирования" http://clip2net.com/s/6efuwe - возможно новомодная экономия: учет работы профлиста...
ИХМО - монолитная плита недоармированна (а похоже вообще неармированна) - элементы вовлечения профлиста в работу, либо отсутствуют - либо недостаточны. Прогрессирующее разрушение (в моем личном понимании) имеет место быть
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 14:59
#14
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сея конструкция есть ни что иное, как вертикальный устой (решетчатая колонна если по простому).
Нет, она треугольная.

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Прогрессирующее разрушение (в моем личном понимании) имеет место быть
Ну дык 50 тонн на крыше валялось.
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 15:32
#15
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Ну дык 50 тонн на крыше валялось.
Похоже, кто-то решил «улучшить» проект.
Изображения
Тип файла: jpg BZnSEN9CUAELJO1.jpg (114.5 Кб, 7124 просмотров)
Тип файла: jpg 4b79d99f7b76cae6e4029020b9358d14.jpg (284.4 Кб, 7034 просмотров)
Gast вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 16:07
#16
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,279


Боюсь ошибиться, но ощущение такое, как будто были применены газобетонные плиты перекрытия.
Возможно даже пустотные...
bernata вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 17:45
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Боюсь ошибиться, но ощущение такое, как будто были применены газобетонные плиты перекрытия.
Возможно даже пустотные...
Вообще, на фотках хорошо видно, что плиты пустотные
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 19:20
#18
StPadre


 
Регистрация: 22.11.2013
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Боюсь ошибиться, но ощущение такое, как будто были применены газобетонные плиты перекрытия.
Возможно даже пустотные...
Да, здесь видно.

http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001942
StPadre вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 19:39
#19
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Почему (из-за чего?) сработала (пожарная?) сигнализация?
http://www.internovosti.ru/text/?id=78051

Последний раз редактировалось and.rey, 22.11.2013 в 19:44.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 20:27
#20
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


странное сочетание пустотных плит покрытия и арматурных коротышей по всей длине верхнего пояса стропильных ферм
Offtop: планировался монолит? решили проще перекрыть пустотками, а связи забыли?
Фанат вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46