Обязательно ли использование теплового реле двигателя для защиты?
Снова в деле
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,815
|
||
Просмотров: 4345
|
|
||||
Обычно это требование прописано в инструкции по эксплуатации на девайс.
При не задействовании отказ в гарантии.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Как это на основании чего? Например забейте в ПУЭ в поисковик фразу "Завода-изготовителя" и найдете много указаний о необходимости соблюдать требования "Завода -Изготовителя".
На основании нарушения требований по подключению или эксплуатации от Завода-Изготовителя он имеет полное право снять оборудование с гарантии. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Обязательность использования этой защиты совсем не очевидна. Разве что в инструкции будет прописано, что ОБЯЗАТЕЛЬНО при подключении использовать встроенную защиту. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
ПУЭ
5.3.44. На электродвигателях, имеющих принудительную вентиляцию, следует устанавливать защиту, действующую на сигнал и отключение электродвигателя при повышении температуры или прекращении действия вентиляции.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Цитата:
Если в схеме подключения указана схема подключения данного устройства, то все очевидно. Еще в описательной части руководств по монтажу и эксплуатации как правило указано то, что подключение двигателя выполнить в соответствии со схемой на рис. таком-то... Это и есть достаточное обстоятельство для того, что бы завод-изготовитель имел право снять оборудование с гарантии по соответствующему, предусмотренной защите, типу неисправности (в случае с датчиком температуры- это обугливание обмоток двигателя и т.п.)... Правильнее всего (и очень просто в настоящее время) написать на завод-изготовитель и получить от него согласование... Рекомендую что-либо согласовывать до заключения контракта, после оплаты это сделать намного сложнее... : |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Ага, я тоже часто сталкивался как раз такими проблемами. Когда по факту на площадке узнавал, что в двигателях вшиты термисторы, а у меня в щитовой только автомат и пускатель на включение двигателя. Но мы не рисковали, покупали модулечки от "АВВ" и обвязывали термисторы и пускатели. Конечно все это тянуло доп. кабель, кабельные вводы и т.п.
Причем после первого случая, когда приезжали с площадки, говорили нашим проектировщикам "ребята обратите внимание на проблему", но все со временем забывается, работы куча, проблем еще больше, про двигатели еще наверное раза два или три в дальнейшем забывали. Потом все таки прописали в требованиях к двигателям, что в случае необходимости, производитель должен предусмотреть в обмотке двигателя тепловое реле, а не термисторы.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязательно ли делать комплектовочную ведомость проектировщикам | momo | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 27.10.2014 12:49 |
Обязательно ли группы однофазных электроприемников запитывать в порядке ABCABCABC? | ivan3020 | Электроснабжение | 8 | 20.04.2013 21:24 |
Обязательно ли наличие теплового тамбура в блокированном доме? | Velkin | Архитектура | 2 | 15.03.2012 15:11 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Допускается ли использование фундамента без защиты от коррозии? | zebs | Основания и фундаменты | 5 | 26.03.2009 20:47 |