23.05.2011, 15:38 | #1 | |
Стена дома шире стены подвала. Правильный ли узел?
Инженер
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 11000
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
lerapo, не советую... Каков вопрос - таков ответ.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Во-первых, Вы публично заявляете, что являетесь инженером. К сожалению не уточнили каким :-) Совета не просили. Вы просили бинарно оценить свое творение - "Вроде бы всё по нормам. Можно ли так построить?". Вы же не просили объяснить, что и почему неправильно. 8-) 77 просмотров Вашего эскиза, 144 просмотра темы и никто не возжелал Вам помочь. Звучит как диагноз %-)))
Спасибо. Обязательно воспользуюсь. P.S. Эскиз тянет на студенческую поделку. К чему так укапывать фундаменты (относительно пола подвала), а затем по верх ФБС прогонять некий непонятный ряд чего-то ниже отметки -0,320? Зачем использовать ФБС шириной 400 мм, если лицевая грань стены свешивается на 120 мм? Не логичнее было взять хотя бы ФБС шириной 500 мм и свес уже был был всего 20 мм? Откуда взялась мысль о монолитном поясе (выноска "Бетон М-200"), да еще армированным кладочной сеткой %-))))))) Бетоны давно делятся на классы (по прочности, морозостойкости и т.д.), а не марки. Или это не монолитный пояс, а кладка?! Тогда свес кирпича в 120 мм - через чур много. О промерзании стены подвала из голых ФБС не думали? Есть выноска о горизонтальной гидроизоляции, но отсутствует информация о вертикальной гидроизоляции. Сильно уверены в том, что гибкие связи выглядят именно так? P.P.S. вот задали бы изначально свой вопрос иначе - и реакция людей была бы положительной. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Да, да, уточняю вопрос: суть вопроса - в названии темы, поэтому меня интересует только один узел, а именно опирание стены из газобет. блока облиц. кирпичём на стену фунд. 400мм. По стене подвала четыре ряда кладки из кирпича, армированной сеткой. Пространство между кирпич кладкой плитой перекрытия бетонируется. На всё остальное прошу не обращать внимания, да и меня это не интересует.
Цитата:
Это блок ФБС 12.4.3 |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
нельзя пост 4 из
похожая тема |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Даже если рассмотреть Вашу фразу, то говорится о максимальном свесе. Вы же жаждите вывесить первый тычковый ряд на 120 мм - на половину кирпича. Типовым же решением является выпуск кирпича на 60 мм (хотя могу приложить фото, где свес в 250 мм и нижние кирпича тупо держатся за счет раствора). Не рекомендую делать по причине промерзания (толщина в 250 мм кирпича не спасет от холода, а бетон отличный проводник мороза). |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Еле вспомнил...
Серия 2.130-1 -28 "Детали стен жилых зданий - Кирпичные стены сплошной кладки" "п. 2.13. В местах нависания стен с облицовкой над цоколем (или фундаментными блоками) должны выполняться следующие конструктивные мероприятия: - нависание кладки не должно превышать 60 мм; ..." Еще помнится я где-то видел про нависание ж/б не более 150 мм. Последний раз редактировалось B0RGiR, 25.05.2011 в 22:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А чего вас так смущает большой свес? Если говорить о кирпиче, так он нормирован (не более 100 мм в каждую сторону), а если через цокольную плиту опирать стену на фундамент, то вылет может быть любой, лишь бы плита цокольная выдержала свесы, да фундамент смог воспринять нагрузку (возможно внецентренную).
|
|||
|
||||
Цитата:
фактически - на марочном стоять будет, но риск большой, особенно если на этом узле твоя фамилия и афтограф а должно, хотя личное дело каждого как работать - как проектировщик или как чертежник |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, если стена шириной в один камень (например фундамент 400, а стена в один камень 700), то я думаю, что не нужно обращать внимание на данный пункт Пособия. А если стена набирается по толщине из более чем двух камней, то нужно.
Если же под стену толщиной 700 из кирпича уложить цокольную плиту из железобетона шириной 700 - это приемлемое решение. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) | Customerrr | Расчетные программы | 8 | 03.08.2009 23:34 |
Как задать стены подвала в Мономахе. | DR.Dim | Мономах | 16 | 19.11.2008 18:29 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |