| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > пульсационная составляющая ветровой нагрузки

пульсационная составляющая ветровой нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2012, 09:02 #1
пульсационная составляющая ветровой нагрузки
Kosyak
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232

Добрый всем день!
В старом СНиПе Нагрузки и воздействия пульсационную составляюшую нужно было учитывать при высоте зданий более 40 м.

В новом СП не нашел ничего подобного. Я так понял даже на пятиметровый сарай нужно учитывать пульсации? (это и есть вопрос))))
Просмотров: 4527
 
Непрочитано 19.04.2012, 09:27
#2
Dgus


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 23


Да все верно и на 5-и метровый сарай тоже учитывать! Но обрати внимание на примечание мелким шрифтом на листе 21 СП!!!! Для таких сараев пульсационную составляющую допускается определять по ф.11.5
Dgus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 09:43
#3
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


как определяется первая и вторая частота собственных колебаний, непонятно?
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 09:47
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Сказано ведь в посте #2, п.11.1.8 Примечание: При расчете ... производственных зданий высотой до 36м....пульсационную состаляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5)

Ну где вы в формуле 11.5 углядели необходимость в вычислении f1 и f2?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:18
#5
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Я это понял. Вопрос впринципе, допустим отношение высоты к пролету более 1.5... как в этом случае определяются собственные частоты.
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 11:43
#6
Kulrom

ПГС, проектирование металлических конструкций
 
Регистрация: 26.03.2009
Нижний Новгород.
Сообщений: 14
<phrase 1=


Scad и прочие МКЭ программы тебе в помощь.
Kulrom вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 14:22
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Kulrom Посмотреть сообщение
Scad и прочие МКЭ программы тебе в помощь.
Линович и калькулятор - проще и надежней
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 14:41
#8
Kulrom

ПГС, проектирование металлических конструкций
 
Регистрация: 26.03.2009
Нижний Новгород.
Сообщений: 14
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Линович и калькулятор - проще и надежней
Может быть. Но это уже архаизм по моему.
Kulrom вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 09:00
#9
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Сказано ведь в посте #2, п.11.1.8 Примечание: При расчете ... производственных зданий высотой до 36м....пульсационную состаляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5)

Ну где вы в формуле 11.5 углядели необходимость в вычислении f1 и f2?
В этом примечании ещё есть ссылка на отношение h/b<1.5.
А если больше-то как быть в этом случае?
И что означает слово "допкскается"?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 23:02
#10
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
как определяется первая и вторая частота собственных колебаний, непонятно?
Создайте в СКАДЕ модель. создайте динамическое загружение ветровой нагрузкой, хотя бы 2 формы колебаний.После расчета программа выдаст периоды колебаний, соответствующие первой и второй форме. Частота = 1/T, где Т - период колебаний, который вам программа посчитала. Сравните частоты колебаний, а дальше СП 20.13330 вам подскажет, как дальше считать!
Ну, а для такой "сараюги" - по упрощенной формуле!
__________________
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > пульсационная составляющая ветровой нагрузки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 46 21.12.2016 16:25
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
Правильность задания ветровой нагрузки wvovanw Лира / Лира-САПР 5 17.10.2011 08:38
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
совет по сбору ветровой нагрузки AG08 Конструкции зданий и сооружений 18 03.12.2008 08:25