25.11.2015, 14:38 | #1 | |
Пожарный подъезд с продольной или поперечной стороны
Россия
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 262
|
||
Просмотров: 16499
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Я бы трактовал, что именно с продольной (по логике, поскольку обеспечивается доступ с пожарной машины по всему зданию). Да и в п.8.2 того же СП (правда, по производственным зданиям) записано: "К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;" Но, с другой стороны, действительно, в СП четко не указано, с какой стороны (для общественных зданий), т.е. юридически возможны варианты. Практически же всё будет зависеть от позиции эксперта-пожарного консультанта, привлеченного судом. Рекомендую запрос во ВНИИПО. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Требования пункта 8.3 ослабляют требования пункта 8.1 только по количеству пожарных проездов, а не по их ориентации. Следовательно проезд должен устраиваться по продольной стороне.
Но вот письмо http://www.norm-load.ru/PB/INF_DND/401/1.htm поразило своим ответом. К сожалению не знаю запрос каким был. Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 25.11.2015 в 15:44. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
По логике, самое главное, чтобы со стороны проезда проёмы на каждом этаже в наружное стене имелись. Так как при их отсутствии доступ пожподразделений в здание не получится - хоть длинная эта сторона, хоть короткая. Ещё, думаю, очень важно, чтобы ширина корпуса здания позволяла пожарникам пробраться при пожаре с одной стороны здания до другой (видимо, не более 18 метров при одностороннем проезде - п.8.2 СП 4.13130.2013).
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Лоджии и балконы...)))
Походу СП 4... распространяется только на Ф5, и то исключительно только при наличии лоджий и балконов... ----- добавлено через ~5 мин. ----- А по теме - в общем то нигде не написано что п. 8.3 послабляет п. 8.1 только по количеству проездов.. Вполне и по стороне здания.. Хотя сам всегда считал, что только вдоль продольной стороны...
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В общем спасибо всем отписавшимся.)) Если дойдут руки напишу в ВНИИПО. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Немного раньше требования были несколько более жестоки: Цитата:
Цитата:
Выложите ответ, если получится.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Offtop: Прямо такого пункта как был в СНИП 2.01.02-85*, в СП по пожарной безопасности нет, есть "похожий" п. 4.2.1 СП 1.13130.2009. Кроме того, есть подобные требования в "строительных" СП - СП 54, СП 118.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
Вот и ответ.(
Вопрос я формулировал так: Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Мда... Одновременно!... Убило...
Цитата:
Внесение в СП 4 наследия" из СНиП 2.07.01-89 вполне ожидаемо. Непонятно только почему это не внесли раньше, начиная ещё с 2012 года.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Как же они достали. Надежда на то, что этот изм.1 росстандарт утвердит ещё нескоро.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но звучит тупо: Двухсторонняя ориентация квартир + наружные лестницы + меньшая высота, чем в п.8.1. Какие-то избыточные мероприятия. [хотя эти люки на балконах - нерабочее решение. Особенно когда народ кладёт на них плиточку или ставит шкафы] ----- добавлено через ~12 мин. ----- Надеюсь хоть про полосу шириной 6 м вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, внесут. В противном случае, каждый раз проектирование будет превращаться в лотерею. Видимо, в МЧС скучают и рассчитывают поднять сборы за счёт увеличения числа СТУ. Последний раз редактировалось fadeaway, 16.12.2015 в 15:31. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Offtop: Да, нет! Очень даже смешно. Не надо так сильно всё воспринимать всерьёз. У нас в стране все нормы добровольны и принудительны одновременно.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор стоект, продольной и поперечной арматуры в прямоугольном сечении | Alice_Liddel | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.10.2014 10:26 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |