Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 30054
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Если бы верхний пояс был прикреплен на болтах с овальными отверстиями, то отнесли бы к шарнирному опиранию. А так?
У Беленя рассматривается подобное примыкание фермы. Только там по другому решено крепление верхнего пояса. А потому и шарнир там. Здесь усилие в нижнем и верхнем поясе. Пара сил. Пахнет жестким в целом для фермы и соответственно рамы..Но вопрос опять же в том, потекут швы(вверху имею ввиду ),не потекут? Не типовой случай. Последний раз редактировалось Engineer SV, 17.11.2011 в 15:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75106
Вот тут схема |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Я имел ввиду не технологию.Я не знаю как была рассчитана ваша рама с фермой. С учетом какого закрепления? Предполагал ли конструктор эти приварки?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Смысл технологический: ферма - готовое изделие, притаранили и приварили, к готовой же колонне.
Смысл механический: стойка приварена к поясам, имеет жесткость, и может, будучи пришита к колонне, помогать работе узла сопряжения колонна/ферма. В-общем, на практике надежность сопряжения (естественно жесткого) колонна/ферма будет определяться мощностью шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Т.е. шов на некотором расстоянии от верха будет удерживать верхний пояс от отрыва от колонны. При этом толком может работать только короткая часть шва - например длиной, равной полуторам высоты сечения верхнего пояса. Да, стойка со своей жесткостью и шовчиками, соединяющими стойку с колонной, несомненно облегчает работу шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Это даже можно обсчитать. Но первым делом нужно прикинуть - не хватает ли шва на верхнем конце? Этот расчет прост - усилие разрыва распределяется по длине шва практически равномерно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Интересно, а почему автор темы заинтересовался вопросом о шарнирности крепления фермы, при том ,что там попахивает жестким?
Судя по первому сообщению, эти фермы взяты из аналогичного проекта,которому 5 лет. Значит это же решение кто-то там принимал. Что стало смущать? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
А вообще,чтобы вот так приварить стойку фермы, без "щечек" боковых,впритир, это означает ,что очень точно установили колонны и изготовили ферму. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
Цитата:
- верт.св.по фермам - встык в ферму - верт.св.по фермам - встык в прогон |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Цитата:
В честь чего жесткий, шарнир. А стойка будет нулевым элементом в расчете.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
опирание фермы на колонну (МК) | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 30.09.2008 18:47 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |