Непрочитано 03.05.2007, 17:32 #1
Горячее водоснабжение
future
 
инженер
 
Moscow
Регистрация: 13.04.2007
Сообщений: 2

В проектировщиках недавно. Занимались коттеджами. А тут вдруг автотехцентр. Поэтому возник вопрос: а в производственном здании, где нет полотенцесушителей, нужна рециркуляция горячей воды? Вопрос , может и глупый, но если не сложно, подскажите...
Просмотров: 3779
 
Непрочитано 03.05.2007, 22:39
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Циркуляционная система горячего водоснабжения делается не ради полотенцесушителей, а для того, чтобы перед водоразборными приборами всегда была гоячая вода. Если нет циркуляции, то вода при отсутствии водоразбора остывает и ее приходится сливать пока "о, горяченькая побежала". Внутри здания, особенно небольшого, циркуляции может и не быть. В сетях (если ГВС не от подогревателя на вводе) должна быть обязательно - слишком много сливать.

Во многих городах циркуляции ГВС нет и в жилье (полотенцесушители на отоплении). Секрет в том, что за электроэнергию циркуляционного насоса платит поставшик тепла (и несет убытки), а за бесполезно слитую тепленькую воду - потребитель, как за горячую (и из своего кошелька покрывает бесхозяйственность).
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2007, 23:10
#3
Filcarpenter


 
Регистрация: 10.10.2005
Великий Новгород
Сообщений: 41


Нужна рециркуляция по-любому! Как без нее? Не те времена!
Filcarpenter вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 10:27 Re: Горячее водоснабжение
#4
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от future
В проектировщиках недавно. Занимались коттеджами. А тут вдруг автотехцентр. Поэтому возник вопрос: а в производственном здании, где нет полотенцесушителей, нужна рециркуляция горячей воды? Вопрос , может и глупый, но если не сложно, подскажите...
Нужна рециркуляция горячей воды по любому. И чем больше пролеты, от точки подачи до точки потребления, тем важнее.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 11:36
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не "по любому", а по СНиП.

А в СНиП записано:

Цитата:
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
Обеспечивается 50 градусов у кранов - можно без циркуляции.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2007, 16:24
#6
future

инженер
 
Регистрация: 13.04.2007
Moscow
Сообщений: 2


Спасибо большое, очень выручили.