| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу.

Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2016, 01:21 #1
Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу.
Cheez
 
Регистрация: 16.06.2016
Сообщений: 15

товарищи! Начали варить конструкцию. Сварили. Получили прогиб 4 см. Моделирую то же самое в ансисе получаю прогиб 7 мм. Подскажите, где не прав!
Ферма- усечёная пирамида. Нижнее основание- равносторонний треугольник со стороной 1 м. Верхнее основание равносторонний треугольник 0.42 м. Длина стороны пирамиды 4 м.


Сама модель в ансисе:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогиб 4 см у фермы из трубы 21.5 на 2.5 вгп.jpg
Просмотров: 441
Размер:	156.8 Кб
ID:	172126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 411
Размер:	77.5 Кб
ID:	172127  

Просмотров: 12310
 
Непрочитано 16.06.2016, 02:37
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


аха, а профиль изначально был идеально ровным. а усадочные напряжения как учитывали? а изготовление было просто идеальным, без каких-либо отклонений в геометрии (углах).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:27
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А зачем ансис? Всё считается на калькуляторе f=5*q*l^4/(384*EI)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 11:14
#4
Cheez


 
Регистрация: 16.06.2016
Сообщений: 15


Про профиль- среднестатистический... Усадочные напряжения не учитывал- подскажите как учесть, а физ. смысл их учитывать? Изготовление, конечно, не идеально, но это именно упругий прогиб. Т.е. конструкция играет на 4 см! Вся конструкция намного более сложная. Поэтому здесь хотелось бы проверить адекватность всей модели в Ansys.

Последний раз редактировалось Cheez, 16.06.2016 в 11:25.
Cheez вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 11:19
#5
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Это суровая правда жизни. Надо иногда от компа отрываться и на производство ходить, чтобы понимать что такое 4 метра профиля.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 11:21
#6
Puroshev


 
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 73
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™


А какое сечение элемента? Учитывался-ли собственный вес?
Puroshev вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:15
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вопрос, если ферму повернуть на другой бок, что, прогиб остается таким же - 4 см?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 12:26
#8
Cheez


 
Регистрация: 16.06.2016
Сообщений: 15


Сечение элемента труба 21.5 х 2.5 (Труба ВГП УД15). Нагрузка задана только через гравитацию 10 м/с2. На счёт переворота фермы не могу сказать, т.к. лишь сопровождаю этот проект удалённо. Но я сегодня специально спросил, является ли это упругим прогибом, и получил ответ да.
Cheez вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:01
#9
Puroshev


 
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 73
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™


При длине трубы 4м, прогиб от собственного веса 3 см.
Puroshev вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:25
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


У меня прогиб от собственного веса получился 7,8 мм. Явно вопрос к методике измерения прогиба, не поверю в упругий прогиб 4 см.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:43
#11
Puroshev


 
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 73
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™


Посмотри здесь

http://prostobuild.ru/onlainraschet/...na-progib.html
Puroshev вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:59
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


У меня получилось 5,3 см
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:23
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Вот я вижу двух двоишников - Пурошева и Бахила. Потому, что оба считают пояс конструкции - как шарнирную балку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:27
1 | #14
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


На сколько элементов разбита пролетная часть (не видно по иллюстрации) и как задавалось сечение профиля? Какой тип элемента использовался? Сечение треугольников та же труба?

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вот я вижу двух двоишников - Пурошева и Бахила. Потому, что оба считают пояс конструкции - как шарнирную балку.
Ошибка конечно, но вы то как считали?

Последний раз редактировалось MrWhite, 16.06.2016 в 14:33.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:34
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Потому, что оба считают пояс конструкции - как шарнирную балку.
А ты на первое фото смотрел? Как раз и есть шарнирная балка. Есть небольшое защемление, поэтому в натуре 4, а не 5,3.
Offtop: Ну сейчас MrWhite, всё правильно посчитает

----- добавлено через ~2 мин. -----
Forrest_Gump, ты и "мембранные" усилия учитывал по ходу.
Cheez, а что тебя смущает? Фермы то ещё нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:39
#16
Puroshev


 
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 73
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™


У двоечников получился реальный прогиб.
А Forrest_Gump получает двойку по русскому языку за двоишников.
Puroshev вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:40
3 | #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Вообще прикольно- в гараже что-то на коленке сварили, зато в ансисе посчитали.Offtop: ржунемогу

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Какая прикольная ветка однако. Надо почаще сюда заходить
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:44
1 | #18
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще прикольно- в гараже что-то на коленке сварили, зато в ансисе посчитали.Offtop: ржунемогу
Я даже позволю себе уточнить - в гараже на коленке сварили и проверяем Ansys
Ну да ладно, все это не отменяет того факта, что автор топика мог элементарно ошибиться в задании параметров расчетной схемы. Начинать проверять лучше с этого.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:46
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как раз и есть шарнирная балка.
И где ты там увидел шарнир? Стыкуются три элемента с равным жесткостями.
Цитата:
Сообщение от Puroshev Посмотреть сообщение
У двоечников получился реальный прогиб
Покажи расчет, а также статью из словаря, что именно я неправильно написл.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:57
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Forrest_Gump, ну так 1,3 см на защемление. И там "защемление" минимально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Не получается смоделировать прогиб фермы лежащей на полу.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать опирания неразрезного прогона к узлам фермы или балки в ПК ЛИРА ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 1 12.02.2016 21:01
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Фермы в качестве элементов перекрытия Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 15 21.10.2011 21:59
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56