Непрочитано 11.05.2018, 11:05 #1
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется ребристое перекрытие. Пролет балок 6 м, шаг 3 м. Балки прямоугольного сечения 200х400 мм. На перекрытии предполагается равномерно распределенная нагрузка 400 кг/м2. Заказчик выявил желание усилить балки способом показанным на рисунке прикрепленном ниже. Т.е. усилить балку швеллерами стянув их между собой через тело ж.б. балки высокопрочными болтами с контролем усилий. Как рассчитать это усилие натяжения болтов, диаметр болтов, каким образом обеспечить совместную работу металлических швеллеров и ж.б. балки?
Вопрос в том возможно и рационально ли именно такое усиление (то что есть масса других типовых и повсеместно применяемых, разрисованных в альбомах и каталогах мне известно).
Спасибо всем заранее за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 213
Размер:	119.4 Кб
ID:	202077  

Просмотров: 2973
 
Непрочитано 11.05.2018, 11:10
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


По скольку толку от такого усиления ноль, поэтому усиления натяжения болтов можно дать какое угодно.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 11:11
#3
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


NorthernSky, а почему толку ноль?
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 11:13
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


На мой взгляд нерационально.
Чтобы заработало как внешнее армирование....да и к тому же постоянных нагрузок много.
А что требуется усилить? Пролетное сечение? Опорное... Наклонное...прогибы...

----- добавлено через ~1 мин. -----
... и приложили бы каталожный вариант который находите целесообразным
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2018, 11:16
#5
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740



Все банально: такой хрени нету нигде в примерах усиления. И это не спроста.

И да, что усиливать-то надо: пролет/опору?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 11:16
#6
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А что требуется усилить?
Пролетное сечение.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Чтобы заработало как внешнее армирование
Полагаете не будет работать? Не отрицаю, возможно вы правы. А как это обосновать? Почему нерационально?
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 11:19
#7
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
А как это обосновать? Почему нерационально?
Для усиления пролета надо подвариваться к основной арматуре балки. Либо швеллер разворачивать в другую плоскость и как-то мостырить совместную работу.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 11:24
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Или закрепить у опоры и расклинивать в пролете понизу ну или напрягать другим образом, как затяжку, тогда уже и швеллер ни к чему

Последний раз редактировалось v.psk, 11.05.2018 в 11:31.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2018, 11:25
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Полагаете не будет работать? Не отрицаю, возможно вы правы. А как это обосновать? Почему нерационально?
Работать можно заставить, но это не рациональная схема усиления.

1.Высокопрочные шпильки стоят дорого. Для включения в работу швеллеры нужно притянуть к бетону так, чтобы через трение снять передать в бетона нагрузку на швеллер. Шпилек должно быть много.

2. Сверление балки насквозь - редкое удовольствие. В балке будет нижняя рабочая арматура. Попасть между этой арматурой сверлом - геморрой.

3. + для создания 3д сжатия (для улучшения работы бетона в балке) нужны доп. шпильки в стенке балки.

Но усиление намного проще и дешевле решается подведением одной балки снизу или усилением площади нижней рабочей арматуры.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 12:13
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
NorthernSky, а почему толку ноль?
Выше ProjectMaster уже пояснил, почему, но стоит уточнить. При попытке симулировать балку в данном методе усиления заложили верхнюю и нижнюю полки двутавровой балки, но не озаботились передачей тау-усилий от стенки на эти самые полки. Силы трения должны быть эквивалентны по передаче усилий полосе стали, равной примерно 5-6мм - толщине стенки симулируемой балки.
Отсюда можете быстро прикинуть и прочность и количество болтов - (прочность стали швеллеров/прочность стали болтов)*(площадь условной стенки балки/площадь вертикального сечения болта)
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 13:56
#11
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
+ для создания 3д сжатия (для улучшения работы бетона в балке) нужны доп. шпильки в стенке балки.
Что вы имеете в виду? В перпендикулярном направлении что ли?

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Силы трения должны быть эквивалентны по передаче усилий полосе стали, равной примерно 5-6мм - толщине стенки симулируемой балки.
Отсюда можете быстро прикинуть и прочность и количество болтов - (прочность стали швеллеров/прочность стали болтов)*(площадь условной стенки балки/площадь вертикального сечения болта)
Все верно, но где же тогда в предложенной Вами формуле коэффициент трения? И почему площадь вертикального сечения болта? Если горизонтального - могу согласится. Мы как бы даем эквивалентную площадь. Но так получается действительно очень много болтов.
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2018, 14:02
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
И почему площадь вертикального сечения болта? Если горизонтального - могу согласится.
Ну болты на узле расположены вертикально, поэтому и сечение вертикальное (как говорится, в общей системе координат...). ) А трения в формуле нет просто потому, что при таком частом шаге болтов (через каждые несколько сантиметров) совокупность сечения болтов и дадут пресловутую стенку. Правда, такое количество просверленных отверстий порвёт уже саму балку... Короче, формула была просто для прикидки неимоверного количества болтов и нецелесообразности данного решения в целом.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно крепить подкрановые балки к колоннам или пусть болтаются? инженер гарин Металлические конструкции 4 31.10.2013 13:18
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? Павел С Металлические конструкции 8 31.07.2013 09:06
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки Yarik85 Железобетонные конструкции 22 13.09.2011 22:44
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? Sarman Конструкции зданий и сооружений 30 07.07.2011 15:30
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28