Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Выпуск сточных вод на рельеф местости

Выпуск сточных вод на рельеф местости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2012, 16:50 #1
Выпуск сточных вод на рельеф местости
bornfly
 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста! Допустим ли сброс очищенных сточных вод на рельеф местости?
Просмотров: 27883
 
Непрочитано 15.11.2012, 17:02
#2
Igor707


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 57


если нет ливневой канализации, то да возможен сброс ливневых вод с территории предприятия на рельеф, после очистки.
Igor707 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 17:25
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Нет больше юридического старого советского нормативного понятия "сброс вод на рельеф".
Экспертиза рассматривает этот случай, как сброс в водный объект, куда вода попадёт потом.
По этому поводу я читал статью. А вообще и разъяснение наверное должно быть...

Эксперты резко негативно относятся к такому сбросу на рельеф.
По мнение некоторых ВК эксперты допускают микросброс (ручной умывальник и т. п.). Что-то больше сразу замечание и в трубу/канаву до водного объекта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 18:31
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


http://yandex.ru/yandsearch?win=39&c...5%D1%84&lr=213
engngr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 18:49
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Igor707 Посмотреть сообщение
если нет ливневой канализации, то да возможен сброс ливневых вод с территории предприятия на рельеф, после очистки.
Не, невозможен.
Нет сейчас "законодательной" базы для этого. В водоток - возможен, просто "на рельеф" - нет.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 21:58
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да, законодательной базы нет, но "сброс в канаву" вполне нормально согласовывается в экспертизе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 23:18
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
"сброс в канаву" вполне нормально согласовывается в экспертизе.
Для каких объектов?
На основании чего принимается плата за "сбросы"?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 07:26
#8
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Эксперты резко негативно относятся к такому сбросу на рельеф
У нас в проектах вода после гидроиспытаний, отстоявшаяся в амбаре, после "проверки лабораторией" сбрасывается на рельеф - иногда ещё в ООС пишут "используется для орошения при рекультивации".
Месяц назад было замечание от одного из филиалов ГГЭ:
Цитата:
Сброс стоков после проведения гидравлических испытаний трубопроводов на рельеф местности, предусмотренный проектными решениями, противоречит требованиям природоохранного законодательства, т.к. может привести к заболачиванию и порче земель, на которые производится их сброс, а также к возможному загрязнению подземных вод (п.2 ст.13 закона РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс» РФ; п. 3.2 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»).
на что был дан такой ответ:
Цитата:
Пояснение. Понятие "сброс на ландшафт", как и "сброс на рельеф", законодательно не определено.
На сегодняшний день в действующем законодательстве нет документов регламентирующих расчет сбросов на ландшафт (рельеф местности) и порядка утверждения нормативов допустимого воздействия в отношении такого сброса и, следовательно, отсутствует возможность выдать соответствующее разрешение на сброс.
Административным регламентом по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, утвержденным Приказом Минприроды России от 31.10.2008 г. № 288, выдача разрешений на сброс загрязняющих веществ на ландшафт (рельеф) местности не предусмотрена, порядок выдачи разрешений на такой вид сброса не урегулирован. Согласно разделу ТКР после гидроиспытаний, профилеметрии проектируемого трубопровода, отстоявшаяся вода в объеме 505 м3, после предварительного анализа силами аккредитованной эколого-аналитической лаборатории, и по достижению норм ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения по взвешенным веществам, железу и нефтепродуктам, сбрасывается на рельеф, предварительно укрепленный каменной наброской, тонкой струйкой, не допуская размыва почвы. В разделе ООС л. 67 прописано "До начала производства работ Подрядной организации оформить решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод после гидроиспытаний".
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 08:58
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Сброс вод после испытаний и после лос - две большие разницы, по-моему.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 09:33
#10
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


Да....запутанно все. А как быть? Если нет возможности сбрасывать куда либо? в радиусе киллометра ни реки не озера ни канавы. Пруд накопитель я так понимаю приравнивается к сбросу на рельеф?
bornfly вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 09:44
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Для малых объёмов до 5 м3/сутки есть поля фильтрации.
И потом в эти же поля фильтрации, думаю, можно сбрасывать уже очищенную воду с большим расходом (если гарантировать неподтопление всех территорий вниз до водного объекта).
Можно сделать трубу или канаву до водного объекта.
Можно сделать пруд-испаритель (устраиваются вдали от населенных пунктов (2-3 км)) для малых расходов.
Можно временно хранить в отстойнике, а потом использовать где-нибудь для своих нужд.
Можно договориться с кем-нибудь рядом и сбрасывать ему очищенную воду для его нужд.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 09:54
#12
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


Расход примерно 30 м3/сут. Населенный пункт в 5 километрах от места строительства. Река где то в 10 км.
bornfly вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 16:49
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от bornfly Посмотреть сообщение
Расход примерно 30 м3/сут
В реку однозначно, ставь КНС, ещё что-нибудь думай, но не в канаву.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 22:55
#14
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Вообще, зависит, конечно от объекта, но 30м3/сут можно и на оборотное водоснабжение использовать, и на полив...
все дешевле, чем ставить кнс и тянуть 10 км коллектор.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:23
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


А рядом есть сеть канав ? Например оросительных, водоотводных, пожарных...
Может их согласовать с собственником, углубить, укрепить и воспользоваться после очистки воды ?
Всяко дешевле, чем трубу 10 км делать. Да и незачем загромождать родину трубами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 14:13
#16
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


Рядом есть пожарные резервуары по 900 м3 каждый, можно ли организовать выпуск очищенных стоков туда?
И как быть, когда резервуары заполнятся?
bornfly вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 18:48
#17
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от bornfly Посмотреть сообщение
И как быть, когда резервуары заполнятся?
Ну, потушить, что-нибудь
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:17
#18
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


bornfly вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 13:43
#19
Igor707


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Ну, потушить, что-нибудь
чтобы что-нибудь продать, нужно сначала что-нибудь купить)))
Igor707 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 23:46
#20
Наталья1965


 
Регистрация: 27.11.2012
Сообщений: 4


если есть уверенность что сток очищен до нормативных значений то можно.Если объем большой и организованный нужно получить разрешение на данного вида сброс. Но не в коем случае не делается сброс вблизи водозабора или скважин на рельеф,лучше в овраг или еще куда.
Наталья1965 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Выпуск сточных вод на рельеф местости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Сброс очищеных сточных вод на рельеф seether Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 14:45
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23