Непрочитано 05.02.2013, 14:22 #1
Крепление внутренних кирпичных перегородок к монолитному перекрытию через П-образный мет.лист...
Mikhail.M
 
КЖ
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 2

Собственно, простой вопрос к бывалым и знающим.
поз.2 на узле - сталь толщиной 3 мм шириной 100.
Узел предоставили архитекторы, строители на узел жуко ругаются, просят конструкторов подключиться и заменить на "просто арматурные штыри вбиваемые в перекрытие". Действительно ли узел недостойный или же строителям неудобно/лень?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы по перегородкам-Model.jpg
Просмотров: 2196
Размер:	46.6 Кб
ID:	95986  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2013 в 14:39.
Просмотров: 7840
 
Непрочитано 05.02.2013, 15:07
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Узел-то практически серийный, а строители ругаются наверное потому что сложно так точно наметить место крепления этого листа, чтоб потом не пришлось немного кривить перегородку.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 12:19
#3
Mikhail.M

КЖ
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 2


Серийный - да, но строители говорят, что держит плохо и предлагают арматурный штырь вбивать в монолитное перекрытие, который должен попасть в шов кладки, про узел этот говорят, что он не держит и что типо 30 лет строили со штырем... Кто нибудь принимает штыри (или еще что из экзотики) или нынче все подобные узлы штампуют?
По мне дак штырь действительно понадежнее будет при условии точного попадания в шов, а не в разбитый кирпич... ???
Mikhail.M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление внутренних кирпичных перегородок к монолитному перекрытию через П-образный мет.лист...

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? enjenegr Железобетонные конструкции 2 28.05.2012 11:46
Крепление внутренних кирпичных стен и столбов к перекрытию Kvush Каменные и армокаменные конструкции 28 23.05.2012 17:22
Крепление вентблоков к монолитному перекрытию SerStar Железобетонные конструкции 9 19.06.2010 00:23