| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.08.2016, 11:07 | #1 | |
Как рассчитать редукцию С-профиля из ЛСТК от изгиба в плоскости наименьшей жесткости?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337
|
||
Просмотров: 2803
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558
|
|
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Уважаемый v.psk, считаю стойку панели на момент в плоскости панели. Сказать, что момент забирается обшивками не могу - очень эти обшивки дохлые. Так что да, именно редуцирование.
Уважаемый 102030, 1 шаг я сделаю, а как быть с дальнейшими шагами? Что считать элементом жесткости=частью полок+отгиб? Если стенка растянута, а отгиб сжат - у меня частью полки, идущей в этот элемент жесткости, является b1 из табл. 4.1 ен1993-1-5? А если отгиб растянут - то полка редуцируется просто как элемент с 2сторонним опиранием без всяких редуцирований толщины? |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Считаю изгиб С-профиля в плоскости наименьшей жесткости (стенка растянута, отгибы сжаты)У меня ширина полки 4,85. расстояние от центра стенки до центра тяжести полного сечения 1,51592 см. Если считать как обычно (да и не как обычно тоже), надо найти ПСИ. оно получается 2,2 (проверила, точно такое), тогда ЛЯМБДА_р предельное как вычислить?! там под корнем отрицательное число получается:
(4,85-1,51592)/1,51592=2,2=ПСИ лямбда предельное=0,5+корень(0,085-0,055*ПСИ)=0,5+корень(0,085-0,055*2,2)=0,5+корень(-0,036) К сигма вычислять по ПСИ=1? Там бОльшего значения для ПСИ нет...( Последний раз редактировалось Энигма, 09.08.2016 в 13:23. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Вы уверены что не зря говорите про элементы жесткости? у вас С-профиль или Сигма-профиль? Цитата:
Дайте ссылку на эту формулу(картинку). Первый раз вижу что бы предельную гибкость находили таким образом. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Полка в данном случае это именно то, что опирается по двум сторонам на стенки(!) (их в данном случае две штуки, по скольку профиль перевернут)
П.С. Если бы речь шла о традиционной ориентации профиля то да - опирание полки с одной стороны жесткое, с другой - упруго-податливая опора с жесткостью "К" |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение оно получается 2,2 (проверила, точно такое) В случае изгиба в плоскости меньшей жесткости эпюра в полке должна получиться знакопеременной, а это влечет за собой как минимум отричательное значение пси. Извините, цитаты не оформляются - глюк компа. Спасибо, не заметила. "Вы уверены что не зря говорите про элементы жесткости? у вас С-профиль или Сигма-профиль?" С, а не сигма. Отгиб считается элементом жесткости. "Расскажите поподробнее что за конструкцию вы считаете? Где применяются эти панели и элементы которые необходимо считать на момент в плоскости панели? " Стеновая навесная панель на жилом здании. С-профиль=стойка панели. "(их в данном случае две штуки, по скольку профиль перевернут)" не перевернут. Профиль стоит стоймя, в сечении параллельном земле он С-образный. Момент возникает от перераспределения усилий м/у гориз и верт элементами панели. "Цитата: Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение лямбда предельное=0,5+корень(0,085-0,055*ПСИ) Дайте ссылку на эту формулу(картинку). Первый раз вижу что бы предельную гибкость находили таким образом." ЕН 1993-1-5 п.4.4 (2), ф. 4.2. Это для лямбда ПРЕДЕЛЬНОГО формула, а для реального - в том же пункте через b, t, КОРЕНЬ (к сигма)... Правда, применимо ли это теперь, когда мы выяснили, что "Если бы речь шла о традиционной ориентации профиля то да - опирание полки с одной стороны жесткое, с другой - упруго-податливая опора с жесткостью "К" - о такой форме речь и идет. Только непонятно, как считать через жесткость К. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости | Wasja016 | Прочее. Отраслевые разделы | 29 | 18.08.2016 14:18 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины | ruslanius | SCAD | 1 | 14.01.2016 10:41 |
Civil 3d. Изменения ширины отображения вида профиля по пикетам (пользовательский диапазон) | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 06.05.2015 15:06 |
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.03.2015 11:53 |