| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Будет ли работать крыша?

Будет ли работать крыша?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2007, 12:29 #1
kisch_
 
химки
Регистрация: 18.09.2007
Сообщений: 163

Как думаете выдержит такая крыша в Московской области.
Кто что посоветует?
[ATTACH]1190104191.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 4851
 
Непрочитано 18.09.2007, 12:46
#2
burch

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.09.2007
Киев
Сообщений: 18


каким материалом крыть будеш, утеплители, пароизоляции и тепе будут? И лучше опиши пролеты, высоты, назначеные стропила, а то не все трехмерку полюбляют
__________________
бабло побеждает зло
burch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:05
#3
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


будет все и паро и теплоизоляция. Крыть профнастилом. Размеры с чертежа оп размерному стилю Vasiliy.
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 13:12
#4
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


долго чертил 3-х мерную модель?
andy46 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:17
#5
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


Долго конструктивчик рожал, а так за день можно сотряпать
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 13:22
#6
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от kisch_
Долго конструктивчик рожал, а так за день можно сотряпать
лучше бы этот день потратил на оформления плана стропильных и подстропильных конструкций, толку было бы больше

а если "конструктивчик" считал, то какие вопросы то?
andy46 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:26
#7
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


все планы и разрезы с узлами и изделиями сделал. Да и вопросов то и нет, а знающий что, сразу бы заметил если что не так. Так что ???-ов к вам нет.
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 13:30
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Чем воспринимается распор от стропил? Что за железяка сбоку приделана?
AIK вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 13:31
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Красота
Вообще на сколько я могу судить конструкция прочна.
Но вот что-то мне кажется, что она может просто сложиться... В крайних... (как же это назвать?) промежутках есть какие-то линии крестиком. Это что? Уверен, что хватит? Я бы сказал побольше диаганалных распорок надо...
И я не понял смысловой нагрузки пары швеллеров. Зачем они?
И ще узел, что являесля центром полукруга... Походу он вообще не проработан? Я бы вообще сказал, что тонкое место в такой конструкции это узлы.
П.С. мне верить нельзя на 100% :twisted:
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 13:33
#10
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от kisch_
все планы и разрезы с узлами и изделиями сделал. Да и вопросов то и нет, а знающий что, сразу бы заметил если что не так. Так что ???-ов к вам нет.
так давай их сюда. перегони в пдф, если боишься за авторское право, и смело в бой!
andy46 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 13:40
#11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от andy46
перегони в пдф, если боишься за авторское право, и смело в бой!
Или лучше в изображение, что б не скачивая смотреть- удобней и быстрей гораздо
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:41
#12
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


Человеку был продан дом в начале лета. По фоткам стропила через 1,2 м 150х50 повис я на одной из стропил и понял что зиму не выдержит, решил спроектировать новую крышу. Решил как можно меньше опираться на перекрытие так-как мало-ли какие подводные камни могут всплыть там. По стропилам доска 32.
[ATTACH]1190108513.JPG[/ATTACH]
kisch_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:47
#13
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


не жалко, можете и акаде просмотреть.
[ATTACH]1190108840.rar[/ATTACH]
kisch_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:48
#14
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


вот еще фотки
[ATTACH]1190108933.rar[/ATTACH]
kisch_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:52
#15
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Дмитррр
Красота
Но вот что-то мне кажется, что она может просто сложиться... В крайних... (как же это назвать?) промежутках есть какие-то линии крестиком. Это что? :twisted:
Да поленился я под конец, так схематично нарисовал ветровые связи.
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 14:04
#16
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


а как будешь собирать стропила в одной точке (где образовывается полукруг)?

как вариант не расчитывал установку между сущ стропилами дополнительных стропил?
andy46 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 14:10
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от kisch_
Да поленился я под конец, так схематично нарисовал ветровые связи.
А с самого снизу до верха довести их не выйдет? Как-то странно они смотрятся в полкрыши высотой... Хлипко, прямо скажу...
А что за труба из швеллеров все равно не пойму
Эта крыша как я понял проект усиления старой? По-народному, несколько досок прибить 8)
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 14:12
#18
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


вот этот узел у меня и вызывал сомненья. Думаю установить там дополнительно стойку с раскосом.
kisch_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 14:19
#19
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


Под ендова стойку не ставил, опирание на 2[16. Так и стропильные ноги разгрузятся 50х225, опираясь на балку и ендова.
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 14:31
#20
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от kisch_
Под ендова стойку не ставил, опирание на 2[16. Так и стропильные ноги разгрузятся 50х225, опираясь на балку и ендова.
так у тебя же стоит в месте пересечения линий ендов подкос, разве его не достаточно? может быть проще увеличить его сечение, если не проходит, чем устанавливать мет.прогоны, и вешая все это по прежнему на стропила?
andy46 вне форума  