| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.04.2014, 17:25 | #1 | |
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным?
инженер-конструктор
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 5901
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Коллега,ну как же так ? сами же пишите угол отклонения от вертикали равнодействующей , а взяли от горизонтали. Дальше в расчет не вдавался, может и зря, но...)
По поводу первого могу ошибаться, но смотрел исключительно на картинку Цитата:
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Согласно, все того же Справочного пособия к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" п.8.2 и в частности формулы (100) омега находится как арктангенс произведения АК1, где ниже сказано, что для 8 баллов сейсмики это произведение АК1 следует принимать равным 0,08. Следовательно, арктангенс (0,08) = 4,574. В чем я ошибся? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Народ, помогите найти ошибку? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Отправили химикаты в лабораторию на исследование. Как выяснилось, угол внутреннего трения (фи) был дан изначально неверно (40 градусов для аммофоса). У геологов получилось 43 градуса. Однако, проблему отрицательного числа под корнем - это не решило! Как быть? Как посчитать массивную подпорную стену, стоящую на бетонном основании, с учетом сейсмического воздействия (8 баллов)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Ivan3891, угол наклона засыпки к горизонту (р) нужно задавать меньше Ф, т.е. если Ф=40, то р=35, например, иначе расчет не получиться
такие вопросы уже задавали на форуме при 40 градусах у вас уже грунт начинается осыпаться ( а если землятресение, то тем более), поэтому в проекте нужно указать угол меньше 40.... при р=40 расчет не получиться... при такой схеме, есть большие сомнения, что стена устоит почему вы не примените уголковую стену ? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Уважаемый! Уголковая не подходит по простой причине: т.к. стена должна быть сборно-разборной, стоять на бетонном полу и разделять ангар на секции (чтобы разные химикаты могли засыпать.
Вот Вы говорите надо принимать меньше угол откоса (наклона засыпки), а на каком основании я буду его принимать меньше, если в задании стоит 40 градусов? Как я уже писал, геологи только дали результаты лабораторных испытаний аммофоса, который самый тяжелый по заданию. Угол внутреннего трения у него равен 43 градуса. Однако, и в этом случае величина Z получается отрицательной: -0,035. Хоть я и люблю точность, но все же решил округлить ее до нуля, к тому же коэффициент активного давления в этом случае станет больше и давление, соответственно, тоже. Так что это даже пойдет в запас. А раньше как-то округлять до нуля не камильфо было. Все сомнения надо развивать сухим расчетом. Проверил сегодня 2,3м - все прошло. 2,0м - не проходило по крену. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
прикинул по вашим данным, правда угол р=38 принял.....прошло 2.2....очень близко к вашему результату....правда брал похоже как и вы боковую нагрузку расчетную....если брать нормативную может пройти еще меньше, ведь крен это расчет по II группе ПС, т.е. без учета сейсмики....
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Я руками считаю. На программы у нас денег нет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Что-то не верится, что в вашем случае давление будет активным. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Ответил на электронный адрес.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дифференциальное уравнение. Ошибка при расчете. Среда MathCad 14 | dorm44 | Расчетные программы | 3 | 18.12.2014 00:36 |
Ошибка при расчете в SCADe. | Boris_1 | SCAD | 2 | 18.01.2014 08:48 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |