Непрочитано 14.04.2014, 17:25 #1
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным?
Ivan3891
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267

Здравствуйте, дорогие форумчане!
Считаю массивную подпорную стену по данным методическим указаниям Петербургского университета.
Однако, в виду наличия площадки строительства сейсмичностью 8 баллов, решил все же обратиться к Пособию к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", где четко сказано, что согласно формул 98-100, считаются коэффициент горизонтального (активного) давления, величины Z и омега - угол отклонения от вертикали равнодействующей веса грунта и временной нагрузки с учетом сейсмического воздействия.
Так вот, собственно, первый вопрос: величина Z (в методичке Za) у меня получается отрицательной! Всё бы ничего, если бы эта величина дальше не стояла в формуле под корнем! Кто-нибудь сталкивался с подобным? Минус получаю при вычислении синуса -4,574 (Прикрепил кусок своего расчета). Как известно, корня из отрицательного числа не бывает.

Второй вопрос. До этого посчитал всё ту же подпорку и все по той же методичке только без сейсмики (абсолютно всё по методичке) свою подпорную стену. Всё проходит, кроме крена, причем получилось у меня 0,886>0,8, а должно быть меньше 0,8. Есть какие-нибудь допуски, что может превышать на столько-то процентов? Или надо обязательно увеличивать сечение?

Изображения
Тип файла: jpg Знак минус под корнем.jpg (541.8 Кб, 652 просмотров)


Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.04.2014 в 15:10.
Просмотров: 5901
 
Непрочитано 14.04.2014, 17:44
#2
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Коллега,ну как же так ? сами же пишите угол отклонения от вертикали равнодействующей , а взяли от горизонтали. Дальше в расчет не вдавался, может и зря, но...)

По поводу первого могу ошибаться, но смотрел исключительно на картинку

Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Второй вопрос. До этого посчитал всё ту же подпорку и все по той же методичке только без сейсмики (абсолютно всё по методичке) свою подпорную стену. Всё проходит, кроме крена, причем получилось у меня 0,886>0,8, а должно быть меньше 0,8. Есть какие-нибудь допуски, что может превышать на столько-то процентов? Или надо обязательно увеличивать сечение?
0,8 и есть допуск, дальше конструктивные мероприятия
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 08:36
#3
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Коллега,ну как же так ? сами же пишите угол отклонения от вертикали равнодействующей , а взяли от горизонтали. Дальше в расчет не вдавался, может и зря, но...)

По поводу первого могу ошибаться, но смотрел исключительно на картинку
Поясните, пожалуйста, поподробнее, что вы имели в виду?

Согласно, все того же Справочного пособия к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" п.8.2 и в частности формулы (100) омега находится как арктангенс произведения АК1, где ниже сказано, что для 8 баллов сейсмики это произведение АК1 следует принимать равным 0,08. Следовательно, арктангенс (0,08) = 4,574. В чем я ошибся?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Народ, помогите найти ошибку?
Ivan3891 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 09:55
#4
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Отправили химикаты в лабораторию на исследование. Как выяснилось, угол внутреннего трения (фи) был дан изначально неверно (40 градусов для аммофоса). У геологов получилось 43 градуса. Однако, проблему отрицательного числа под корнем - это не решило! Как быть? Как посчитать массивную подпорную стену, стоящую на бетонном основании, с учетом сейсмического воздействия (8 баллов)?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 18:09
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Ivan3891, угол наклона засыпки к горизонту (р) нужно задавать меньше Ф, т.е. если Ф=40, то р=35, например, иначе расчет не получиться

такие вопросы уже задавали на форуме

при 40 градусах у вас уже грунт начинается осыпаться ( а если землятресение, то тем более), поэтому в проекте нужно указать угол меньше 40....
при р=40 расчет не получиться...

при такой схеме, есть большие сомнения, что стена устоит

почему вы не примените уголковую стену ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 19:21
#6
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Уважаемый! Уголковая не подходит по простой причине: т.к. стена должна быть сборно-разборной, стоять на бетонном полу и разделять ангар на секции (чтобы разные химикаты могли засыпать.
Вот Вы говорите надо принимать меньше угол откоса (наклона засыпки), а на каком основании я буду его принимать меньше, если в задании стоит 40 градусов?
Как я уже писал, геологи только дали результаты лабораторных испытаний аммофоса, который самый тяжелый по заданию. Угол внутреннего трения у него равен 43 градуса. Однако, и в этом случае величина Z получается отрицательной: -0,035. Хоть я и люблю точность, но все же решил округлить ее до нуля, к тому же коэффициент активного давления в этом случае станет больше и давление, соответственно, тоже. Так что это даже пойдет в запас. А раньше как-то округлять до нуля не камильфо было.
Все сомнения надо развивать сухим расчетом. Проверил сегодня 2,3м - все прошло. 2,0м - не проходило по крену.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Ivan3891, угол наклона засыпки к горизонту (р) нужно задавать меньше Ф, т.е. если Ф=40, то р=35, например, иначе расчет не получиться

такие вопросы уже задавали на форуме

при 40 градусах у вас уже грунт начинается осыпаться ( а если землятресение, то тем более), поэтому в проекте нужно указать угол меньше 40....
при р=40 расчет не получиться...

при такой схеме, есть большие сомнения, что стена устоит

почему вы не примените уголковую стену ?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 19:50
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Проверил сегодня 2,3м - все прошло. 2,0м - не проходило по крену.
прикинул по вашим данным, правда угол р=38 принял.....прошло 2.2....очень близко к вашему результату....правда брал похоже как и вы боковую нагрузку расчетную....если брать нормативную может пройти еще меньше, ведь крен это расчет по II группе ПС, т.е. без учета сейсмики....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 19:56
#8
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
прикинул по вашим данным, правда угол р=38 принял.....прошло 2.2....очень близко к вашему результату....правда брал похоже как и вы боковую нагрузку расчетную....если брать нормативную может пройти еще меньше, ведь крен это расчет по II группе ПС, т.е. без учета сейсмики....
В программе какой прикидывали или руками?
Я руками считаю. На программы у нас денег нет.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 19:59
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
В программе какой прикидывали или руками?
Я руками считаю. На программы у нас денег нет.
я так быстро ручками не умею считать )

в одной посчитал боковую нагрузку, в другой проверил отрыв подошвы.....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 20:01
#10
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
я так быстро ручками не умею считать )

в одной посчитал боковую нагрузку, в другой проверил отрыв подошвы.....
А что за программа, если не секрет?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 20:07
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


название не напишу, а то накажут за рекламу....скажу, что в этих программах ваш случай можно в демке посчитать, т.е. вы и рубля не потратите...пришлите свой e-mail, кину вам ссылку на прогу....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 08:53
#12
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
прикинул по вашим данным, правда угол р=38 принял.....прошло 2.2....очень близко к вашему результату....правда брал похоже как и вы боковую нагрузку расчетную....если брать нормативную может пройти еще меньше, ведь крен это расчет по II группе ПС, т.е. без учета сейсмики....
Вчера я просчитывал высоту подпорной стены не 4,5м, а 4,74м. Абсолютно все посчитал по методичке, что указывал. Поэтому еще, быть может, результаты близки с вашими.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 09:19
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
стена должна быть сборно-разборной, стоять на бетонном полу и разделять ангар на секции
Вы активное давление определяете с учетом того, что стенка горизонтально перемещается (скользит по полу)? или в полу будет трещена на грани со стенкой и пол вместе с ней получит крен?
Что-то не верится, что в вашем случае давление будет активным.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 09:57
#14
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вы активное давление определяете с учетом того, что стенка горизонтально перемещается (скользит по полу)? или в полу будет трещена на грани со стенкой и пол вместе с ней получит крен?
Что-то не верится, что в вашем случае давление будет активным.
Ответил на электронный адрес.
Ivan3891 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дифференциальное уравнение. Ошибка при расчете. Среда MathCad 14 dorm44 Расчетные программы 3 18.12.2014 00:36
Ошибка при расчете в SCADe. Boris_1 SCAD 2 18.01.2014 08:48
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47