Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 12127
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
А насколько денег рассчитываете?
Начнем с поиска по словам полиуретановые смолы и инъекция ...... ...... (это куча других вариантов от наклеиваемых лент и прочего) И закончим наверное цементыми замазками с прижимной банкеткой..... Вы бы хоть планчик подвала и давление грунтовых вод дали, а то гадать не перегадать..... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
дренажа нет, работы по планировке грунта с уклоном от здания в плане мер
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
план - прямоугольник 16 х 200 метров давление не мерил, как? сочится не сильно, но за неделю пару сантиметров набегает предлагают линейкой препаратов пенерон обработать, сначала расширить шов, заделать безусадочной смесью, сверху про грунтовать |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Длинноват бункер. Ну а как себя деформационый шов ведет?
Цитата:
Ну если люди такое уже делали (положительный опыт на 2-3 своих объектах есть), то почему бы и нет. Только в договоре гарантия и переделки за их счет.... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
УГВ низкий, ниже подошвы фундамента но верховодка-таящий снег и дожди просачиваются
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Во-первых, гидростеклоизол - наплавляемый материал, а не наклеиваемый на мастику. На его поверхности есть защитная полиэтиленовая пленка, сгорающая при наплавлении огневым способом. Если клеить его на мастику, то приклеиваться будет не сгоревшая пленка... Во-вторых если Вы поставили плоский шифер вертикально на гидроизоляционный ковер в месте его перегиба под прямым углом (что тоже нарушение), то передавили гидроизоляцию в этом месте. То, что у Вас не текло 3 года - просто везение. Теперь все ремонтные гидроизоляционные мероприятия возможны только изнутри. Дренаж поможет снять гидростатическое давление, но полностью не избавит от периодических протечек. С уважением, |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
не думаю что плоский шифер передавил гидроизоляцию поскольку он был приклеен к утеплителю, который приклеен к стене а внизу опирался на слой утеплителя (35 плотности) и слой плоского шифера уложенного горизонтально ----- добавлено через 56 сек. ----- каких ещё 4? |
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
-не скруглены внутренние и внешние углы;
-не выполнена защитная стяжка из цементно-песчаного раствора по гидроизоляции пола; -ленточный фундамент смонтировали на бетонный пол как на плиту, имеющую выступ 500 мм (может сломаться); -верхний край гидроизоляционного ковра не закреплен на цоколе и (или) не заведен в тело цоколя в качестве горизонтальной гидроизоляции; -гидроизоляция на торце пола, не защищена и т.д. Правильно все говорите. И сделать это можно только изнутри подвала, предварительно проверив бетон на соответствие предполагаемой ремонтной (проникающей, цементно-латексной или штукатурной) гидроизоляции в комплексе с инъекциями трещин и холодных швов смолами... Цитата:
С уважением, |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
2. зачем там стяжка* гидроизоляция нанесена на подбетонку, сверху залита плита пола 3. дык она наплавляемая, куда денется? 4. обычно фундаменты просто обмазывают обмазочной гидроизоляцией и засыпают обратной засыпкой без всякой защиты, хотя согласен, это недостаток |
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
2. Нужна защита от арматуры и от продавливания щебнем при заливке плиты пола. Наступит каблуком на камушек рабочий, получится пробой... 3.Сползет вниз, отойдет от стены и т.д. 4.Обычно гидроизоляцию выбирают в зависимости от условий, назначают материал, количество слоев и т.д. А просто обмазка без защиты это действительно недостаток... ума. С уважением, |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Посыпка - защита от ультрафиолета, да чтобы ноги не прилипали летом на солнцепеке на кровле... Сравните диаметр частицы посыпки и щебня в бетоне. Что продавит гидроизоляционный ковер, а что - нет. -использовали кровельный материал для подземной гидроизоляции; -переармировали стены подвала... и т.д. С уважением, |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
интересно,сочится по периметру или в отельных местах с одной стороны ?
Вариант с устройством дренажа с приемом воды во внутренний приямок не рассматривали? И какая гидрогеология участка по изысканиям? Какие грунты выше фундамента? Если вода верховодки будет скапливаться в пазухе обратной засыпки и её уровень со временем будет расти,то история с инъекцией и пропиткой при таких размерах может стать длительной и многосерийной.. Для таких больших сооружений дренаж предпочтительнее ,ИМХО,пропиток и инъекций. И,безусловно,надежнее,ИМХО. И еще - сделайте шурф снаружи в зоне где сочится.Посмотрите состояние гидроизоляции. И уровень воды в грунте. Тогда и выводы можно сделать будет. Может быть дренаж с паралельным ремонтом ГИ вполне достаточен будет. |
|||
|
||||
Offtop: Очень смахивает на перенос темы в БСК
Я вообще то что в схеме обозначено гидроизоляцией не очень то такой воспринимаю. Решение - дренаж. Но только от верховодки. Капилярное давление снизу этим не ограничить. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
капиллярного давления в том смысле,как Вы употребляете не бывает. Бывает капиллярный подъем.Безнапорный.Для которого стеклоизола даже с посыпкой - за глаза.Если нет УГВ.
ТС не дал гидрогеологию и геологию. Гадаем на кофейной гуще. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Черт побери. Докатились
явно промка или дорожный тоннель клеят кровельным материалом с защитным слоем от УФ А как второй слой клеили? Или одним обошлись для экономии Цитата:
А перекачивающую станцию за чей счет делать? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
хотелось бы чтобы воды в подвале не было совсем... гидрогеологию не делали, грунты суглинок, чем глубже тем больше песка, УГВ низкий, скважина 43 метра, пока бурили все время было сухо. пока обработки пенетроном хватило, воды больше нет |
|||