14.08.2017, 14:48 | #1 | |
VST-технология неясна работа стен и перекрытия.
Инженер-конструктор
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 1366
|
|
||||
Класс бетона стен и перекрытия какой?
Класс арматуры стены? Посчитайте усилия в узле в упругой стадии и потом проверьте расчетом выдержит ли стена такие усилия. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
это технология такой узел подразумевает или ваше изобретение?
даже плиты в высотных жб зданиях анкеруются в жб стены чаще условно, не заводя арматуру ниже низа плиты, потому как не удобно в строительстве. здесь лучше сделать так же и считать плиту как шарнирно опертую в запас.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Узел выкопировка из технологии.
А растягивающие напряжения в верху стены (реакция от плиты), армировать пока сам бетон не сможет их воспринять как советуют в посту 1? Необычная схема получается.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
есть смысл анкеровать таким образом арматуру, если сверху еще этаж есть, тогда стена сжата в месте анкеровки вышерасположенной стеной и всей нагрузкой с верхних этажей.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Все правильно, растягивающие напряжения возникающие в слое 1 не превышают расчетную прочность бетона на растяжение, надо только проверить стадию монтажа когда нет пригруза (вышележащих этажей) сверху.
Просто интересно получается, где все нормально проходит (напряжения меньше допустимых), считаем сечение как бетонное, как только появляются проблемные места в виде углов, проемов, опирания плит сечение уже железобетонное с соответствующим армированием.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" | ёйте | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.12.2013 10:24 |
какова технология возведения кирпичных самонесущих стен на рампе? как возводится кирпичная кладка на наклонных поверхностях? | kim1690 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 20.02.2013 18:59 |
Технология облицовочной кладки стен при крупнопанельном домостроении с несущими стенами из трехслойных панелей | demonizeR | Технология и организация строительства | 16 | 15.05.2012 09:55 |