Узел армирования колонны и ригеля при сейсмике
Иркутск
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 7794
|
|
||||
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48
|
просто я первый раз в чертежах за 10 лет строительства вижу подобную арматуру в таких узлах (пруток 50, 51), это на чертеже все понятно и очевидно, на практике всё гораздо хуже выглядит. Это такой густоармированный узел, с учетом всех перепусков и хомутов, что дополнительный стержни просунуть просто сложно.
Вопрос в том, насколько необходимы в обыкновенном здании (где нет динамической нагрузки) эти дополнительные стержни?
__________________
Пиши жизнь на чистовик, переписывать некогда. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Смысла в этих стержнях (50, 51) не вижу вообще.
Очень странно, что продольная арматура балок не заводится на опору (внутрь колонны). Узел должен быть рассчитан на усилия (M, N, Q) от сейсмических воздействий. Наиболее опасное сечение - стык балки с колонной и приопорная зона балки. Поперечную арматуру балки также нужно завести на опору. Может быть эти доп. стержни играют роль поперечной арматуры балки, которую завели на опору? Тогда логику можно проследить. Но шаг должен быть как у поперечки, а не чаще. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 26.01.2018 в 09:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Насколько я понимаю, конструкция узла предполагает жёсткое защемление в колонне. В этом случае верхнюю продольную арматуру ригеля просто необходимо завести внутрь сечения колонны с отгибами вниз примерно на 1 м. А нижняя, разумеется, тоже должна зайти внутрь сечения.
|
|||
|
||||
У нас эксперты иногда требуют проверить узлы на необходимость установки косвенного армирования в соотв. с п. 6.8.2, 6.8.8; СП 14.13330-2014. Мы обычно выполняем расчет в соответствии с методикой в Пособии по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81). и обосновываем, что усиление узла косвенной арматурой не требуется.
По опыту расчетов оно может потребоваться при малом классе бетона (В15) или малых размерах колонн и ригелей (300х300 - колонны) |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
Подниму тему. Предлагаю рассмотреть анкеровку рабочей арматуры колонн и верхней арматуры ригеля анкерными шайбами по узлу 9 (лист пдф из 1 поста).
Очевидно, что проектировался жесткий узел и конструктор решил не морочится с гнутыми элементами и длиной анкеровки. Его идея была обеспечить анкеровку анкерными шайбами. Если по узлу 10 у меня вопросов не возникает, то по узлу 9 очень большие сомнения. Кто-нибудь так жесткие узлы выполняет? Прокомментируйте пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
В Росси тоже:
6.8.8 Жесткие узлы железобетонных каркасов зданий должны быть усилены применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов. Зона пересечения ригелей и колонн, а также участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения (но не более 1/4 высоты этажа или пролета ригеля), должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не реже чем через 100 мм, а для рамных систем с несущими диафрагмами - не реже чем через 200 мм. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке | Kro1 | Железобетонные конструкции | 13 | 04.07.2016 18:03 |
Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)? | Liyob | Железобетонные конструкции | 6 | 22.11.2013 10:06 |