| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
13.08.2015, 14:05 | #1 | |
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 19591
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
А пульсацию надо учитывать? С учетом пульсации перемещения раза в 2 больше выходят.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Пульсацию надо учитывать
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хмурый, горизонтальные прогибы ограничиваются с точки зрения неразрушения ограждающих именно по первой, поэтому вот эти 1/150 нужно точно брать с "расчетными" нагрузками. А вот по второй горизонтальный прогиб как раз не регламентируется (Е.2.4.2). Правда там уточнение - для бескаркасных зданий.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Когда это деформации стали 1ПГС. Обновление СП что ли вышло?
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хмурый, каркас для панелей - имеется ввиду система фахверковых стоек/ригелей.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Из того же самого ... Для витражей прогибы являются основным критерием подбора, т.к. ригеля не должны прогибаться более 1/150, чтобы стеклопакеты не лопались.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Да витражникам... но на сколько я знаю, они не требуют горизонтальных перемещений каркаса, а выполняют обмерочные чертежи и подбирают стойки/ригеля от ветра, считая при этом как балку на неподатливых опорах. По поводу перемещений каркаса вообще никто не заморачивается.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
Под витражи со стеклопакетами 1/300. Немцы еще нормируют относительную деф. в пределах стекла в 8мм вроде(если стекло большое и такое бывает). Я так понимаю это все для того чтобы не продувало и не текло.Всю жизнь считал деф. от нормативных нагрузок. Вы меня пугаете товарищи.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||