| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать при нарушении перевязки швов кладки несущих стен?

Что делать при нарушении перевязки швов кладки несущих стен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2016, 15:01 #1
Что делать при нарушении перевязки швов кладки несущих стен?
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327

Обследуем здание 1983г постройки, одноэтажное. Фото прилагаю. Стены несущие 380мм. Кладка Липецкая, но через 4 ложковых ряда (вместо 3) 1 тычковый. Это прямое нарушение п. 9.3 СП 15.13330.2012 и предыдущего СНиПа, действующего во время постройки.
Как поступить в данном случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010524.JPG
Просмотров: 474
Размер:	129.3 Кб
ID:	167537  

Просмотров: 5247
 
Непрочитано 25.03.2016, 15:53
#2
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Усиль простенки обоймами из уголков и штрипса
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 16:27
#3
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Усиль простенки обоймами из уголков и штрипса
Разумно. А с торцом что? Он тоже несёт.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:46
#4
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Что делать при нарушении перевязки швов кладки несущих стен?
В данном случае - забить!
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 16:49
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,058


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В данном случае - забить!
+1
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 16:58
1 | #6
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В данном случае - забить!
Главное чтоб эксперт тоже забил)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 17:11
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,058


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Главное чтоб эксперт тоже забил)
а какие варианты может предложить эксперт? делать усиление всей кладки?
увеличения нагрузки на стены нет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 17:42
#8
ultrafiolet


 
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 42


Стоит здание в один этаж, уже 33 года. И тут кого то осенило что швы не правильно. Я надеюсь что обследование не для постройки 2 -3 этажей сверху.
ultrafiolet вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 17:52
| 1 #9
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Это вроде подвид липецкой кладки - шведская. Наружный ряд облицовочный, а перевязка внутри.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2016, 21:22
#10
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


Я согласен с выше оратором, что это определленный вид кладки .
Ученик, учитель вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 10:20
#11
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Ученик, учитель Посмотреть сообщение
Я согласен с выше оратором, что это определленный вид кладки .
Возможно. Я согласен с тем, что можно забить. Нагрузка неизменна. В этом случае очевидно, что конструкция работает нормально.
А вот карниз. По СП тоже не проходит. Надо 600 минимум, а тут 300. Из-за этого замачивается стены, они из силикатного кирпича. Делать 600, тоже не так то просто?

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 28.03.2016 в 10:52.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 14:24
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Antoxa1305, водосток организовать, если это будущая реконструкция
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 14:40
#13
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Antoxa1305, водосток организовать, если это будущая реконструкция
Организовать организованный водосток?
kechua вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 17:14
#14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


kechua, я может подслеповат, но что-то не вижу водосточных желобов и воронок
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 18:20
#15
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
kechua, я может подслеповат, но что-то не вижу водосточных желобов и воронок
Как бы водосток и так присутствует - внешний с неорганизованным водотводом, а Вы, как я понял, предлагаете его организовать организованным?)
kechua вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 20:01
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop: kechua, что за игра слов? Организовать водосток - выполнить организованный водосток. Вроде просто все
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 22:04
#17
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Во первых эксперт не знает что это нарушение снипа)), во вторых прочность кладки снижена - но наверно незначительно, запасы несущей способности большие в 2-5 раз. Ну если надо усилить - усиль простенки, они самые нагруженные и сделай карнизы из жести по 600 мм как положено)
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:20
#18
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Наружный ряд облицовочный, а перевязка внутри.
Я как раз наткнулся на нечто похожее. Стена 510, Наружная часть - такая же как на фото, только тычковый через 5 ложковых. Силикатный кирпич 88мм. А внутренняя часть - из керамического кирпича 65мм! Четко видно изнутри 250мм керамический, ну а дальше, по логике силикатный (там же есть тычковые ряды) - 250.

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 07.04.2016 в 10:27.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 11:18
#19
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Тема как бы ни о чем.....

Единствнно правильный аргумент высказал stas_org.....
МВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать при нарушении перевязки швов кладки несущих стен?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Не гуманное снятие масляной краски с несущих стен, вредит дому? Foxxxi Конструкции зданий и сооружений 4 31.03.2012 13:34
паропроницаемость стен слоистой кладки иваниваныч Архитектура 17 14.12.2008 16:17