| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.08.2016, 19:16 | #1 | |
Надежность укладки плит на крыше многоэтажного дома
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 3353
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Ятп вопросы вызывают сколы консоли на фото 5-7. Они выглядят вполне логично. А на сколько заходит плита вы померили? можете нарисовать схему (вид в плане)? ----- добавлено через ~3 мин. ----- в проекте узел опирания проработан? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Да, это видно по фото.
Бетон скалывается из-за краевых напряжений... консоль выполнена ненормально, поэтому интересно было бы посмотреть проект... ----- добавлено через 58 сек. ----- понятно что консоль выполняет силовую функцию, но запроектирована/изготовлена неграмотно ----- добавлено через ~3 мин. ----- Для успокоения можно 1) выполнить инструментальный контроль и составить схемы 2) посчитать на фактическое опирание ----- добавлено через ~6 мин. ----- а какое вы имеете отношение к объекту? ----- добавлено через ~8 мин. ----- ... можно конструктивно усилить |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Я лишь живу в этом доме.
Но, мне бы хотелось понять, стоит ли писать в различные надзорные органы с требованиями о проверке данного дома. Некоторые подробности о доме написаны в википедии - Дом на ногах Большое спасибо за ответы! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Как я понял дом построен довольно давно... без малого 40 лет.
Поэтому осадки уже стабилизировались, нагрузки близкие к расчетным случались. И (если не учитывать аварийные или непредусмотренные проектом ситуации) опасности нет. С другой стороны такой дефект (дефект опирания) может привести к внезапному обрушению. т.е. в отличие от например превышения нагрузок в пролете, вплоть до обрушения, будут отсутствовать признаки предаварийного состояния. Вполне возможно, при обнаружении дефектов, уже выполнены конструктивные мероприятия. По этой информации и фото ничего конкретного предположить не могу. ----- добавлено через ~8 мин. ----- ... если исключено горизонтальное перемещение опор, то обрушение не произойдет точно |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Вранье. Вы приводите плиту, где выпуски всего по 10 см, тогда как на фото явно видно, что рога по 50 см.
У вас похоже серия 1.141.1-КР с выпускными ребрами. ps/ Почему похоже? Это Ленинградская серия, а у вас Москва. Может у вас была аналогичная? Ну скололся край и что? Главное -величина опирания плиты. Последний раз редактировалось kruz, 04.08.2016 в 20:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Проверил сегодня глубину опирания плиты: плита опирается только на консоль. Другими словами, величина опирания составляет от 20мм до 40мм (оставшаяся часть консоли, минус 10мм (плита не плотно прилегает к стенке ригеля за консолью))
Ширина плиты 120 см, длина около 600 см Достаточная ли это глубина опирания, с учетом того, что плита с ребрами? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
20-40 мм - это очень мало. Может Вы ошиблись?
Писать нужно при малейших сомнениях. На форуме могут ответить что угодно. Снимите с себя ответственность. Нужно, чтобы имелось официальное письмо от компетентного органа, тогда ответственность за принятое решение будет на нем. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
Надо полагать, плиты связаны между собой, в т.ч. через опору, скорее всего крест на крест. В местах сколов консоли видна толстая арматура. Так что консоль армированная, стало быть просто отвалиться не может. Сверху нагрузка только снеговая. Фактически скололся лишь неармированный край консоли. Глубину опирания надо еще раз перемерить относительно арматуры: насколько она пересекается с арматурой. Если там хоть сантиметров 7-8 есть, то практически обрушение исключено: в худшем случае плита на этой арматуре просто повиснет. А из-за низкой нагрузки скалывание торца плиты маловероятно.
Дальше, сколько там таких опор с отколовшимися краями? И где то, что откололось и должно лежать на полу? Т.е. когда произошло скалывание? Быть может, на этой опоре плиты смещены (опирание уменьшено), а сверху поставили какую-нибудь тяжелую штуку (во время стройки-ремонта). Что делать: выглядит этот узел не очень надежно + нет достоверной информации о наличии перекрестного связывания плит (можно пойти на крышу и посмотреть/пощупать). Можно там поставить бревна для страховки. Можно под самыми стремными плитами навалить старых покрышек В управляющую компанию в любом случае нужно сообщить + в тех/жил надзор. Можно в прокуратуру заявление написать, копию себе с их подписью. Пусть они сами дальше разбираются, кто этим должен заниматься, чтобы у Вас голова не болела на этот счет. В квартире у Вас, надеюсь, не так плиты опираются? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Странно, что край консоли не проармировали: яснопонятно, что она так отколется. Там, где сколы наиболее глубоки, виден стержень, уложенный вдоль стены, но не видно стержней поперек консоли, которые препятствовали бы откалыванию: с моей т.з. это тоже странно. Пишите, пишите в надзорные органы, коль заметили, ибо лишь сидя за компьютерами, достоверно тут никто вам ничего не скажет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
Цитата:
У меня другой вопрос: там некоторые плиты прогибаются чуть ли не на половину толщины. Какого хрена?! Если сравнить нормами допустимых прогибов, кажется 1/200, или 1/250, то там явно больше! Вот с этим надо оперативно разобраться, а то как бы плита не сложилась... Что там на ней стоит такое тяжелое? |
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Цитата:
Закрытые русты плит, отсутствие «клавишного эффекта», смещений плит, состояние швов, следы замоноличивания говорят об удовлетворительно выполненной анкеровке плит между собой. Самая _страшная_ из них (3-я от окна) не подрублена на опоре, а принята типовой, имеет промежуточную опору и поэтому работает не на полный пролёт, а как шарнирная балка с промежуточной опорой. Величина минимального опирания подобных плит около 90мм. Даже если опорные зоны с двух сторон разрушатся, она просто «зависнет» и удивит вас ещё больше. Нагрузку эта плита несёт не максимальную, т.к. отстоит от парапета, где обычно формируются массивные снеговые мешки. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Дорого времени суток.
Предлагаю свою версию сползания плит перекрытия с опоры. Дом достаточно длинный, от температурных нагрузок могут возникать деформации в продольном направлении здания. Жилые этажи теплые, покрытие чердака промерзает (диск покрытия чердака укорачивается, плиты сползают с опоры). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Железобетонный фундамент многоэтажного дома как естественный заземлитель | Chestervik | Электроснабжение | 23 | 03.12.2015 16:52 |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия | liim | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 09.05.2012 22:39 |
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) | Dellow | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.10.2009 12:11 |
Расчет колонны многоэтажного жилого дома | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 16.08.2009 12:45 |