Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание блоков ФБС на монолитную ленту

Опирание блоков ФБС на монолитную ленту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2017, 19:53 #1
Опирание блоков ФБС на монолитную ленту
jekakaluzh
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31

Добрый вечер, вопрос: "Можно ли опирать блоки ФБС на монолитную ленту, как показано в приложении? И если да, то как рассчитывается ширина монолитной ленты"

Вложения
Тип файла: pdf Приложение.pdf (4.6 Кб, 218 просмотров)

Просмотров: 2650
 
Непрочитано 30.10.2017, 10:10
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


многое зависит от плана фундамента в целом.
если абстрагироваться только сечением, то будет момент на подошву, что считается стандартно по СНиП.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 11:08
#3
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Спасибо за ответ! Это место осадочного шва. Сейчас приложу план фундамента и сечение.
Вложения
Тип файла: pdf Сечение.pdf (7.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: pdf план фундаментов.pdf (38.5 Кб, 124 просмотров)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2017, 12:34
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


осадочного или температурного?
вряд ли разница по этажности тут присутствует, значит шов температурно-усадочный, следовательно по фундаментной подошве он вообще не нужен, следовательно вопрос аннулируется
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 14:57
#5
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Не все так просто)Шов осадочный, под зданиями различный грунт основания.
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2017, 17:20
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


неужели на столько разный и так резко?
скала начинается что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 18:29
#7
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Слева суглинок полутвердый непросадочный далее песчанная подушка толщиной метр насыпная.
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 05:27
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
Слева суглинок полутвердый непросадочный далее песчанная подушка толщиной метр насыпная.
Почитайте разность осадок ,примите ширину подошвы такую, чтоб разность осадок укладывалась в норматив и забудьте про "осадочный" шов
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 05:40
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не раз так делали. Иногда подкладывали еще одну общую ленту под края соседних лент
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 06:13
#10
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
как рассчитывается ширина монолитной ленты"
Вам в СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
Расчет обычный ничего сверхсложного, вполне рядовой случай. Единственно неясно зачем именно в этом месте шов.
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 09:42
#11
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Большое спасибо за ответы! Посчитаю по СП, а ни у кого нет примера расчета, что бы проверить себя, буду очень признателен)
jekakaluzh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание блоков ФБС на монолитную ленту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39