Непрочитано 16.11.2017, 04:04 #1
Какой фундамент принять на слабых грунтах?
Vovas_91
 
Конструктор
 
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 870

Доброго всем времени суток, коллеги.
Есть ситуация - необходимо посадить сооружение (фонтант) с расчетным давлением в подошве фундамента около 4т/м2 (40кПа). Расчетное сопротивление грунта в подошве фп -10т/м2 (100кПа). Опасение вызывают подстилающие слои опорного слоя грунта - там "супесь текучая" Расчетное сопротивление которой (=0) вообще не указано в инж-геологическом отчете.
От сюда 2 варианта (а может и не 2 - не знаю): либо сваи колотить до грунтов нормальных (снизу вроде галечники); либо 2 м "слабых грунтов" выдержат это давление?
Еще момент - если сам фонтан находиться на 2 метра выше текучей супеси, то 2 технологических здания, в которых вся инженерия, насосы, автоматика, садятся на 2 метра ниже и могут в аккурат попасть на эту жижу.
Дайте совет коллеги, что делать? в геологии вообще не силен ни разу... И всякие текучии супеси пугают сильно...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Посадка фонтана.jpg
Просмотров: 189
Размер:	288.7 Кб
ID:	195693  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скважины 38-39.png
Просмотров: 147
Размер:	713.4 Кб
ID:	195694  

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Просмотров: 2664
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 04:10
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Выложу еще разрез с пояснениями о фонтане.
Фонтан - подземное сооружение, с пешеходной доступностью по верхней плите, со скрытой инженерией.
Разрез дан по идентичному фонтану, уже построенному и эксплуатируемому, только в другом городе.
В чаше фонтана аккумулируется вода, с которой идет водозабор на сами форсунки. В технологических зданиях стоят насосы и автоматика.
Вложения
Тип файла: pdf Страницы из Фонтан_АС.pdf (550.6 Кб, 64 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 04:30
#3
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Расчет осадки выполняли? Под первым Тех.зданием мощность слабого слоя - 4,7м, под вторым- 1,1м. Из-за разницы в деформациях у вас получится два фонтана вместо одного.
Я бы на вашем месте делал сваи, только у вас геологии по глубине не хватает. В плане фонтан круглый, сколько скважин сделали по его периметру?
asid вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 04:44
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Геология была общая для реконструкции всей набережной. Фонтан придумали опосля. Я сейчас просто выдернул 2 скважины из того места где предположительно будут размещать сие сооружение.
Я тоже думаю, что если приду к свайному фундаменту - по хорошему нужно будет еще раз геологию делать, глубже...
Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Расчет осадки выполняли? Под первым Тех.зданием мощность слабого слоя - 4,7м, под вторым- 1,1м. Из-за разницы в деформациях у вас получится два фонтана вместо одного.
Спасибо за наводку. Скорее там трубы порвет из-за разницы деформаций, но суть я уловил. Проверю.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 07:19
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Опасение вызывают подстилающие слои опорного слоя грунта - там "супесь текучая" Расчетное сопротивление которой (=0) вообще не указано в инж-геологическом отчете.
А причём тут условное левое R? Вы нам табличку с прочностными и деформационными характеристиками дайте, тогда и говорить будем.
А гадать по дурному R "слабый" это слой или "сильный" вам и другим не советую.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
либо 2 м "слабых грунтов" выдержат это давление?
Что значит "это", и что значит "выдержит"?.
1. У вас, как и во всяком другом аналогичном строении 2 эксплуатационных давления с водой и без воды....
2. Посчитайте бытовые (природные) давления на ваших глубинах (эффективные и полные). Может сваи будут нужны, чтобы ваше сооружение не всплыло...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 07:45
#6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А причём тут условное левое R? Вы нам табличку с прочностными и деформационными характеристиками дайте, тогда и говорить будем.
Табличку дам.
Как это причем? есть же разница между насыпухой неконсолидированной с R=100кПа и галечником с R=600кПа. Но суть даже не в этом. У меня 2 технологических здания садятся на супесь обводненную, какое тут правильное решение принять в плане фундаментов - пока не знаю.
Вложения
Тип файла: pdf Страницы из 1608-ИГИ1-Т1.pdf (353.4 Кб, 36 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 08:05
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Как это причем? есть же разница между насыпухой неконсолидированной с R=100кПа и галечником с R=600кПа
1/ В том, что как уже вам сказали, R для вашего сооружения не надо. Вам нужно E....
2/ В таблице, при огромном количестве красивых цифр, реальной информации жирный 0. внизу ведь написано мелким шрифтом
Цитата:
Нормативные значения физико-механических характеристик грунтов приведены:
* - по СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 - по таблицам Б.2, Б.3
Расчётные значения приводятся в зависимости от заданной доверительной вероятности α=0,95 – по несущей способности, α=0,85 – по деформациям с использованием коэффициентов надёжно-
сти по грунту, определённых:
для плотности грунта - по материалам статистической обработки
для сцепления, угла внутреннего трения и модуля деформации – в соответствии с примечанием к п 5.3.18 СП 22.13330.2011
++ - определено по прил. 1, 2 «Таблицы нормативных характеристик четвертичных глинистых грунтов Дальнего Востока», Владивосток, 1972 г.
< > - определено по «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включени-
ями», ДальНИИС Госстроя СССР. М.1989
**
Расчетные сопротивления грунтов основания R0 предназначены для предварительного определения размеров фундаментов и определены
- по табл.В.3 СП 22.13330.2011.
*** - по заполнителю, согласно п.5.6.13 СП 22.13330.2011
Расчетное сопротивление грунта основания R для окончательного назначения размеров фундаментов вычисляется по формуле (5.7) п.5.6.7 СП 22.13330.2011. Коэффициент условий работы
грунтового основания при определении расчетного сопротивления грунта основания принимается по табл. 5.4 СП 22.13330.2011 и составляет «1,1» – для ИГЭ 1, 4, 4а, 5, 9, 15а; «1,2» - для
ИГЭ 3, 3а, 8; «1,25» - для ИГЭ 1а, 2, 7,15
Так, что всё принято по таблицам далёким от жизни. Правда у вас как это сооружение проходит - как временное? (уровень ответственности по КС?)
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
У меня 2 технологических здания садятся на супесь обводненную, какое тут правильное решение принять в плане фундаментов - пока не знаю.
Я уже вам сказал, вариантов много.
1. Считать эффективные и полные природные напряжения, сравнивать с 2-я давлениями по подошве и уже плясать от разницы.
2. Можете указать на недостаточность геологии и отправить на уточнение.
3. Зацементировать всё вокруг, или заделать всё сваями и спать с чистой совестью (деньги ведь не ваши, а строителям фундаментов хоть какая то работа)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 08:55
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Правда у вас как это сооружение проходит - как временное? (уровень ответственности по КС?)
Постоянное, КС-2 наверно. ТЗ еще не видели от заказчика...

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2. Можете указать на недостаточность геологии и отправить на уточнение.
Склоняюсь к этому.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
3. Зацементировать всё вокруг, или заделать всё сваями и спать с чистой совестью (деньги ведь не ваши, а строителям фундаментов хоть какая то работа)
Как вы себе представляете вариант с цементированием? Если при разработке котлована они дойдут до супесей и хлынет вода... Одно дело когда вода есть в котловане, которую можно откачать и быстро организовать ту же плиту, другое - когда у тебя вода будет прям из под низу фигачить и грунт как трясина мне представляется почему то... Это не вариант имхо.
Блин, я вообще не знаю как быть, мне кажется даже если будут сваи, приедет сваебойка и утонет в этих супесях... Фобия какая то уже...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2017, 09:17
#9
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Организовать водопонижение геодренами можно (временное/постоянное). Ну а там плясать.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 16:51
#10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Вообщем дело ясное, что дело темное... будем писать на заказчика письмо о недостаточности геологии... Посмотрел СП24, СП22 в обоих сказано, что бурить метров на 15-20 нужно, ну и бурок штук 5 на сооружение, а не 2 по краям как у меня сейчас...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент принять на слабых грунтах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29