Непрочитано 31.01.2018, 20:37 #1
Сварные соединения в ж.б фундаментной плите.
Grizly055
 
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 38

Доброго времени суток, хочу разобраться в маленьком вопросе.
СНиП "Строительство в сейсмических районах" стр.30 пункт.6.7.12 Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
не совсем понятно что относится к малоответственным конструкциям?
Просмотров: 1154
 
Непрочитано 31.01.2018, 20:52
#2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Есть повышенный, нормальный и пониженный уровни ответственности. Малоответственные - может, это и есть пониженный? Что к ним относится см.:
1) 384-ФЗ: ст. 4, п. 10,
2) ГОСТ Р 54257-2010, п. 9.1
3) ГОСТ 27751-88, п. 5.1
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2018, 13:03
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Grizly055 Посмотреть сообщение
не совсем понятно что относится к малоответственным конструкциям?
Вопрос спорный. Во всяком случае разрушение малоответственных конструкций не должно приводить к разрушению здания в целом. И вам ясно написали, что это не элементы несущего остова здания. Вы просто смотрите в ГОСТ 14098 - что там отнесено к нахлесточным соединениям, а что - нет.
Даже если здание относится к пониженному уровню ответственности в нем всегда есть элементы несущего остова и никто не дает вам права не рассчитывать такие сооружения на сейсмику. А вот в каком состоянии они могут быть после сейсмического удара - это уже другой вопрос. Но в любом случае такое здание не должно быть заведомой могилой при землетрясении.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварные соединения в ж.б фундаментной плите.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16