| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2018, 09:16 | #1 | |
Сейсмичность без учета категории грунта в SCAD - что это?
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 4363
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Да я тоже так всегда думал, а залез в ХЕЛП - и там так написали коряво, что я даже испугался
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Скопируйте модель, в одной задайте 8 баллов и 3 грунт, в другой - 9 баллов и 2 грунт. Потом посмотрите по перемещениям и усилиям, если совпадают, значит, методика задания пофигу, если не совпадает, то выбирать вариант с большими перемещениями.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Создал рабочий пример. Расчетная схема - консоль высотой 3 метра с нагрузкой 10 тонн на конце. Меняю категорию грунта со второй на третью. В результате момент от сейсмической нагрузки при второй категории грунта равен 1.229 т*м, а при третьей - 1,74, т.е. меняется в 1,414 раза. А по справке в скад - должен поменяться в 2 раза!!! как так? Ставлю категорию грунта 2-ю при 8 баллах, получается усилие ровно в 2 раза больше чем при 7 баллах и второй категории - 2,458 т*м. Таким образом получается, что если мы если мы ставим для площадки 7 баллов категорию грунта 3-ю, то скад вместо расчета на 8 баллов делает расчет на 7.5? КАК ТАК? Последний раз редактировалось K'TyH, 16.04.2018 в 13:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Проверил в 11.5, там всё ещё хуже - категория грунта походу не влияет вообще ни на что. Создал простейшую раму, выбрал все коэффициенты так, чтобы была единичка, выбрал в одном варианте 2 грунт, во втором - 3 грунт, эпюры даже не почесались.
|
|||
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
K'TyH
Что-то сравниваешь мягкое с теплым При переходе с балла на балл меняется ускорение вдвое. Поэтому при переходе с 7 баллов на 8 К=2. Категория грунта определяет график динамичности бетта. При достаточно больших периодах (третьи строки формул для бетта), разница в значениях бетта - корень0,8/корень0,4=1,414 - что ты и имеешь. При площадке 8 баллах и выше и 3 категории грунта дополнительно будет учтен К=0,7 на нелинейное деформирование. Что, кстати, может дать эффект "отсутствия изменений" при переходе от 2 к 3 категории грунта, ибо 1/1.414=0,707 А в целом - задается сейсмичность площадки, а не района. И при этом указывается нужная категория грунта. Так было в 11.5. Последний раз редактировалось Older, 17.04.2018 в 14:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
А эта...самое... как ко всему этому относится таблица №1 СП 14 (она, собственно, и в старом СНиПе была такой же вроде)? Например есть 7 баллов регион и 3 грунты. Нужно ставить 8 баллов и 3 грунты, ставить 7 баллов и 3 грунты, 8 баллов и 2 грунты (типа, грунтовые условия уже учтены повышением бальности)? Потому что графики и коэффициенты динамичности бетта - это хорошо, и там грунтовые условия напрямую влияют на сам коэффициент, но что делать с самой таблицей, вроде как рекомендующей повышать балльность площадки строительства?
|
|||
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Да ровно так и относится Район - 7 баллов, грунт - 3. С учетом табл площадка - 8, грунты - 3. Это и вводим в SCAD. Изменение категории грунтов расчетное ускорение не меняет в проге.
А для проверки шарик на палке можно и руками посчитать (у меня сходилось ) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания | Tyhig | SCAD | 51 | 17.09.2017 14:50 |
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла | Магарыч | Отопление | 7 | 23.08.2016 15:55 |
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 | Sokrat | SCAD | 10 | 18.02.2016 13:08 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Почему в SCAD нахождение НДС осуществляется без учета арматуры? | zz212243 | SCAD | 7 | 29.05.2014 23:27 |