Привет всем.
При расчете осадки методом послойного суммирования толщина элементарного слоя равна 10м (ширина фундамента 50м, умножаем по СНиПу на 0,2). Будет ли адекватным результат расчета осадки с такими элементарными слоями, когда на всю исследованную толщу приходится 2-3 элементарных слоя.
Просмотров: 4817
 
Непрочитано 12.03.2008, 15:55
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


А что вам мешает взять меньшую толщину элементарного слоя? Почему 10 м?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2008, 16:19
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


ArtemS - в вашем вопросе есть еще одна проблема:сжимаемая толща 2-3 слоя (ниже несжимаемый грунт ?) или исследованная геологами толща составляет 20-30 м ?. При расчете по методу послойного суммирования для выполнения условия по нижней границе 0,2Pб=Pz уйдете на глубину гораздо большую, чем разведанная толща. При ширине 50 м коэфицент рассеивания напряжений "альфа" на глубине 20-30 м будет близок к единице.

Последний раз редактировалось AMS, 12.03.2008 в 19:38.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2008, 16:31
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Еще вроде условие 0,5Pб=Pz при ширине >20м
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2008, 16:52
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Fellini -да, при ширине 50 м условие по ГСТ действительное будет 0,5. Но и это будет приличная глубина. Расчетная схема осадки должна находится в пределах разведанной толщи. Если необходимо, то придется заказывать доп. исследования, может быть достаточно будет отбить пласты геофизикой. Главное - чтобы в таких задачах под разведанной толщей не оказался наклонный пласт, как потом не редко оказывается, попадающий в расчетную схему по деформациям. По крайней мере наша экспертиза по этой части (изыскания) достаточно придирчива.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2008, 18:09
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В СНиПе "Основания и фундаменты" есть Приложение 2. Вот там есть расчет этой самой сжимаемой толщи (формула 8) при ширине фундамента больше 10м. эта схема относится к модели линейно-деформируемого слоя.
Но ИМХО - для плитных фундаментов все эти линейные схемы мягко говоря не подходят.
 
 
Непрочитано 12.03.2008, 20:04
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В СНиПе "Основания и фундаменты" есть Приложение 2. Вот там есть расчет этой самой сжимаемой толщи (формула 8) при ширине фундамента больше 10м. эта схема относится к модели линейно-деформируемого слоя.
Но ИМХО - для плитных фундаментов все эти линейные схемы мягко говоря не подходят.
Да, был такой в СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений" метод слоя конечной толщины для расчетов большеразмерных плитных фундаментов. Он был введен в практику проектирования прежде всего с целью уменьшить расчетные и приблизить их к фактически получаемым по результатам наблюдений величины осадок фундаментных плит. Но в СП 50-101-2004 этот метод не включили - просто подняли условную границу сжимаемой толщи выше, уменьшив тем самым величину осадки ( п.5.5.41 СП). Насколько это было оправданно- сказать сложно. Время и опыт покажут, возможно его и откорректируют.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 02:00
#8
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


Кто-нибудь помогите мне пожалуйста! у меня подземный 4-х этажный паркинг, уровень верха земли находиться на уровне крыши паркинга. Грунты от крыши вниз:насыпной-4,94м, суглинок тугопластичный-8,99, глина тугопластичная-1,18м, доломитовая мука-5,61м, доломит разрешенный-9,07м. Верхняя поверхность ростверка на глубине-12,2м, нижняя-12,8м, т.е. высота ростверка 0,6м. длина свай 39,9м+0,1м(заглубление в ростверк). Мне нужно найти глубину сжимаемой толщи,я никак не понимаю что подставлять в формуле в СНиПе((( не могу понять какую высоту брать когда считаю дополнительные напряжения в грунте на уровне FL и напряжения от собственного веса вышерасположенных слоев,т.к. впервые с подземным зданием столкнулась....не понимаю мне считать слои от верха поверхности земли(уровень крыши) или от верха ростверка...помогите пожалуйста разобраться!
и еще такой вопрос-мне чтобы определить fi – расчетное сопротивление грунта i-го слоя на боковой поверхности сваи zi нужно брать до середины 1-го слоя,а от какой отметки? от верха ростверка или от поверхности земли?

Последний раз редактировалось Дашенька новенькая, 03.06.2011 в 02:06.
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 19:39
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
Кто-нибудь помогите мне пожалуйста! у меня подземный 4-х этажный паркинг, уровень верха земли находиться на уровне крыши паркинга. Грунты от крыши вниз:насыпной-4,94м, суглинок тугопластичный-8,99, глина тугопластичная-1,18м, доломитовая мука-5,61м, доломит разрешенный-9,07м. Верхняя поверхность ростверка на глубине-12,2м, нижняя-12,8м, т.е. высота ростверка 0,6м. длина свай 39,9м+0,1м(заглубление в ростверк). Мне нужно найти глубину сжимаемой толщи,я никак не понимаю что подставлять в формуле в СНиПе((( не могу понять какую высоту брать когда считаю дополнительные напряжения в грунте на уровне FL и напряжения от собственного веса вышерасположенных слоев,т.к. впервые с подземным зданием столкнулась....не понимаю мне считать слои от верха поверхности земли(уровень крыши) или от верха ростверка...помогите пожалуйста разобраться!
и еще такой вопрос-мне чтобы определить fi – расчетное сопротивление грунта i-го слоя на боковой поверхности сваи zi нужно брать до середины 1-го слоя,а от какой отметки? от верха ростверка или от поверхности земли?
попробуем вам помочь. для начала вам нужно посчитать напряжение от собственного веса Gzg0 грунта от отметки верха земли до начала строительства до низа условного фундамента (для ростверка он совпадает с низом свай) с учетом взвешивающего действия воды. как это сделать ? находите вес каждого слоя земли (Y * hслоя), если есть вода, то нужно объемны вес пересчитать с учетом воды по формуле 36 пособия к СНиП 2.02.01-83. далее вам нужно определить дополнительное напряжение под подошвой условного фундамента. принимаете ростверк как отдельностоящий фундамент (т.е. расчет делаете как отдельностоящего фундамента) с условными размерами подошвы вычисляемыми согласно пункта 7.4.2. СП 50-102-2003. Доп. напряжение считается как напряжение от всех нагрузок минус Gzg0. Все выше перечисленное для свайного фундамента с висячими сваями. После всего этого можно приступать к определению границы сжимаемой толщи. При расчете осадки нужны слои ниже свай. Сваи у вас конечно длинющщие.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 21:12
#10
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


Спасибо большое, что откликнулись!
Вы мне очень помогли! теперь расчет похож на правду!) кажется я поняла теперь сам принцип и разницу бытовых и дополнительных давлений)
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 00:27
#11
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Точность результата не сильно зависит от толщины элементарного слоя сжимаемой толщи, это по опыту заметил.
А вот пример грубого расчета, параметры от "балды":
Нажмите на изображение для увеличения
Название: v1.JPG
Просмотров: 145
Размер:	77.3 Кб
ID:	60956 - тут коэффициент 0.4.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: v2.JPG
Просмотров: 102
Размер:	77.7 Кб
ID:	60957 - а тут 0.06.
В одном случае элементарный слой 0.4м, во втором 0.06м, а результат один.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 15:30
#12
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


Точность результата не сильно зависит от толщины элементарного слоя сжимаемой толщи,
а если разница в толщине более 10 метров?)

благодарю за расчет!
Дашенька новенькая вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проблема послойного суммирования

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Проблема с aWeld и aProfile Visla Прочее. Программное обеспечение 4 23.10.2005 14:29
Проблема со шрифтами bob AutoCAD 9 24.11.2004 21:57