Дабы не плодить темы, продолжу здесь, т.к. ситуация схожая.
Объект: подстанция (трансформаторы порядка 60т, небольшие здания 4х10 м массой порядка 15т, оборудование, ограждения, проезды), опоры ВЛ. Геология: ИГЭ-1 - торф сильно разложившийся мощностью до 4м (на торф геологи характеристик не дали ), ниже песок мелкий средней плотности насыщенный водой до низа скважин 15м (Е=22.9МПа, е=0.64, Sr=0.87, фи=32.9). УГВ около 1м от поверхности. Пока в голове сумбур... Склоняюсь к следующему: торф не трогать, насыпь порядка 3м песком средним и крупным, всё оборудование, здания, трансформаторы, ограждения, кабельные каналы, и часть проездов через кабельные каналы устанавливаются на сваи и сваи-трубы (в лидерные скважины), бОльшая часть проездов лежит на насыпи, благоустройство щебнем (по ТУ). Возникшие мысли-вопросы... немного сумбурно: 1. Высота насыпи регламентируется? Возможно, "электрическими" условиями типа заземления (отдам вопрос электрикам), автомобильными проездами. 2. Согласование с заказчиком просадки. Ладно уровень планировки будет опускаться, существеннее что часть дороги будет оставаться при этом на месте. Решение - время от времени переделывать-поднимать дорогу? Благоустройство щебнем после осадки переделывать или поверх вторым слоем устраивать? 3. Забивные сваи в песок пойдут с лидерными скважинами? "Недобур" 1 м до проектных отметок? 4. Какие расчеты делать: конечная осадка (после расчета конечной осадки необходимо дополнительно рассматривать фильтрационную консолидацию?); по НС, по осадкам, на выдергивание для опор; ... упустил что-то? Хорошо бы услышать мысли и замечания. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
У вас осадка может быть до 2 метров и не один год. Т.е., если сыпать "на торф", то нужно заранее выполнить насыпь, возможно с пригрузом или другими мероприятиями, чтобы хотя бы за год консолидировалась. Но лучше удалить торф. Есть такой полезный документ ВСН 26-90
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Геологи дали хар-ки торфа: Е=0.31 МПа, С=12.2 кПа. По-моему этого не совсем достаточно... Какие еще характеристики должны предоставить геологи в отчетах? Коэф фильтрации, консолидации, сжимаемости, еще что-то...?
Я нашел только в СНиП 11-02-96 п. 6.12 В районах распространения органоминеральных и органических грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: распространение и мощность болотных отложений; тип торфа (низинный, верховой); разновидности заторфованных грунтов, их состав и свойства; источники обводнения грунтовой толщи; местоположение выходов родников, наличие озер и сплавин, общую тенденцию развития болота (его деградацию или прогрессирующее заболачивание прилегающей территории); для торфов и заторфованных грунтов - влажность и плотность в водонасыщенном состоянии, содержание органических веществ, степень разложения, зольность, ботанический состав (при необходимости); для илов и сапропелей - гранулометрический состав, содержание органических веществ, карбонатов, состав и содержание водорастворимых солей (для осадков соленых водоемов); показатели консолидации и ползучести; нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных свойств органоминеральных и органических грунтов следует устанавливать с учетом их возможного уплотнения, осушения и инженерной подготовки территории. Согласно пособия к СНиП 2.02.01-83, п. 5.37 конечная осадка торфа: s= 3Ph/(3E+4P) = 3*60*4/(3*310+4*60) = 0.62 м P = ро*h = 2*3 = 6т/м2 = 60 кПа (насыпь песок 3м плотность 2 т/м3) Т.е. максимальная осадка будет не 2 м и более, а 0,62м и дальше не пойдет? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
dodrya4ok, в вашей ситуации я бы предложил другое решение:
те участки, которые сидят не на сваях, а на засыпанном торфе, в процессе строительства пригрузить свыше расчётной нагрузки. торф сядет. подождать стабилизации. потом снять пригруз, сделать покрытие на проектной отметке. этим можно компенсировать значительные эксплуатационные затраты в первые несколько лет. Дальше всё равно торф будет постепенно садиться в силу того, что органика разлагается, и разлагается весьма неравномерно. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Есть рекомендации по расчету свайных фундаментов на слабых грунтах от 1975 года
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
|
||||
Покопаем....
А где об этом? И сколько должна быть насыпь для изолирования?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
СП4
6.1.6. Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м. При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза. Расстояния от зданий производственных объектов до мест открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в настоящем пункте. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Не такое уж и удивительное явление. Кстати не здание а ПС, как и автора темы.
Ну так толщину изолирующей насыпи и хочу выяснить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
...при условии сокращения расстояния до залежей торфа в 2 раза.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Вопрос к автору темы. Как "чувствует" себя подстанция и инфраструктура. Какие проблемы вылезли за время эксплуатации?
Цитата:
У меня похожая ситуация. Куст скважин, с поверхности до глубины 3,5 - 4,5 м залегает торф второго типа. Предполагается насыпь на 1,5 м выше существующей отметки земли помимо осадки торфа при отсыпке. Ниже торфа песчаные грунты (пылеватый, мелкий). Помогите разобраться с негативным трением. В СП 24.13330 не могу понять определение п. 7.2.12 "Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента." |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28
|
Толщина шара торфа была около 8...9 метров (делали свайные фундаменты под 9-ти этажку).
Котлованом на 1 метр площадку опустили (но насосами постоянно откачивали воду). Сначала сделали 10 монолитных испытательных свай разных диаметров и глубины заложение (9...11м)- испытание они не прошли. Тогда взяли готовые сваи и вибро-вдавливали на 12м глубины. Испытание они прошли) |
|||
|
|