Непрочитано 06.04.2018, 16:24 #1
Как определить степень огнестойкости открытой надземной автостоянке?
Kusnecc
 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 13

Kusnecc вне форума Вставить имя

Здание -- полнокаркасная монолитная автостоянка открытого типа (временная), стоит отдельным сооружением в жилом районе, горючих материалов, в принципе, нет. Помогите присвоить степень огнестойкости, будет ли она нормироваться в данном случае?
Просмотров: 524
 
Непрочитано 06.04.2018, 16:56
#2
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 9


Ответьте, из каких материалов выполнены:
1. Колонны
2. Балки или фермы
3. Прогоны
4. Кровля
Других конструкций я так понимаю нет
АрхитекторМ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 17:10
#3
Kusnecc


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Ответьте, из каких материалов выполнены:
1. Колонны
2. Балки или фермы
3. Прогоны
4. Кровля
Других конструкций я так понимаю нет
Колонны -- кирпичные, балки -- монолит В20, кровельное покрытие -- битумное рулонное с гравийной засыпкой, полы покрыты акриловым обеспыливающим слоем.
Kusnecc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2018, 17:20
1 | #4
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 9


Ну кровля я так понял по монолитной ж.б. плите? Исходя из всего перечисленного тянет на II но есть одно НО. Если бы это был сборный ж.б. с серийными конструкциями, там был бы прописан предел огнестойкости каждого элемента. В данном случае при отнесении к ЛЮБОЙ степени огнестойкости экспертиза потребует подтверждение в виде испытаний, или если есть акты и проект с узлами (т.е. какая арматура, какой защитный слой бетона) - расчёт по огнестойкости.
АрхитекторМ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить степень огнестойкости открытой надземной автостоянке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Как принять степень огнестойкости здания? AlexKan31 Пожарная безопасность 2 23.03.2017 21:45
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
степень огнестойкости металлоконструкций dimati Архитектура 33 14.10.2015 09:12
степень огнестойкости монолитного железобетона Datche Железобетонные конструкции 6 27.07.2010 00:15

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||