Выгораживать ли помещения, в котором расположено 2-х светное простанство противопожарными перегородками 1-го типа?
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3427
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
kamilla_parker, сие зависит от назначения здания, степени его огнестойкости, высоты и площади этажа.
Почитайте СП 1.13130.2009 Там об этом подробнее написано. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645
|
Цитата:
Но лестница 2-го типа в СНиПовском конкретном пункте, на который Вы ссылаетесь является эвакуационной. Поэтому холл, где она расположена и нужно защищать. Ваш холл с отверстием в перекрытии нужно отделить от путей эвакуации. И пути эвакуации не должны проходить через данный холл. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14
|
Цитата:
Получается, достаточно отсечь примыкающие коридоры противопожарными перегородками с огнестойкими дверьми. |
|||
|