Непрочитано 13.12.2009, 12:02 #1
Выгораживать ли помещения, в котором расположено 2-х светное простанство противопожарными перегородками 1-го типа?
kamilla_parker
 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14

В 3-х этажном общественном здании имеется 2-х светное простанство, объединяющее поэтажно 2 холла. В перекрытии предполагается выполнить отверстие 4,5х3м. Имеет ли смысл выгораживать помещения холлов противопожарными перегородками 1-го типа?

Прямых указаний теория не описывает. Если рассуждать логически:

Согласно СНиП 21-01-97*
7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа (открытая лестница без лестничной клетки), предусмотренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

То получается, что во избежании задымления, предотвращения распространения пожара с этажа на этаж, имеет смысл выгородить помещение, в котором расположено отверстие в перекрытии, от других помещений.

Последний раз редактировалось kamilla_parker, 13.12.2009 в 12:11.
Просмотров: 3427
 
Непрочитано 14.12.2009, 10:49
#2
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


kamilla_parker, сие зависит от назначения здания, степени его огнестойкости, высоты и площади этажа.
Почитайте СП 1.13130.2009 Там об этом подробнее написано.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 13:18
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от kamilla_parker Посмотреть сообщение
имеет смысл выгородить помещение, в котором расположено отверстие в перекрытии, от других помещений.
Думаю, Вы правы принимая Ваш случай по аналогии с лестницей 2-го типа.
Но лестница 2-го типа в СНиПовском конкретном пункте, на который Вы ссылаетесь является эвакуационной. Поэтому холл, где она расположена и нужно защищать. Ваш холл с отверстием в перекрытии нужно отделить от путей эвакуации. И пути эвакуации не должны проходить через данный холл.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 21:47
#4
kamilla_parker


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
холл, где она расположена и нужно защищать. Ваш холл с отверстием в перекрытии нужно отделить от путей эвакуации
Спасибо. Все очень убедительно.
Получается, достаточно отсечь примыкающие коридоры противопожарными перегородками с огнестойкими дверьми.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 89
Размер:	26.1 Кб
ID:	30555  
kamilla_parker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выгораживать ли помещения, в котором расположено 2-х светное простанство противопожарными перегородками 1-го типа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? nicodimus Архитектура 7 21.07.2009 07:07